Thread Content
Máy bơm ống đa tầng dạng đứng được sử dụng trong phòng máy bơm; do đôi khi xảy ra tình trạng ngừng cung cấp nước (vài lần mỗi năm), nếu không ngắt máy kịp thời sau khi ngừng cung cấp nước, việc này sẽ gây ra tình trạng mòn do thiếu nước ở bộ phận đóng kín cơ học của máy bơm. Mỗi lần ngừng cung cấp nước, trong máy bơm và các đường ống sẽ tích tụ rất nhiều khí; cần phải mở van xả khí bằng tay để loại bỏ khí này, và đôi khi phải mất khá nhiều thời gian mới có thể xả hết khí. Những chiếc bơm này dùng để cung cấp nước cho bể chứa nước ở tầng mái; việc khởi động và ngừng hoạt động của chúng được điều khiển bởi quả cầu nổi trong bể chứa, dựa vào mức nước hiện có. Hiện tại tôi muốn khi đường ống cấp nước bị thiếu nước thì máy bơm có thể tự ngừng hoạt động, vậy làm thế nào để thực hiện điều này? Ngoài ra, tôi muốn lắp thêm một bộ phận xả khí tự động (có vẻ như có van xả khí tự động kiểu cơ học phải không? ), xin hỏi nên chọn loại nào thì tốt?
Dựa vào mức chất lỏng thì có thể khởi động và tắt máy bơm được không? Đặt chế độ ngắt máy tự động khi mức chất lỏng thấp; việc này giúp đảm bảo rằng không còn chất lỏng trong ống
Bài viết này cuối cùng được ylb913 chỉnh sửa vào ngày 2016-10-21 lúc 20:34. Việc điều khiển bằng DCS thì rất dễ thực hiện; chỉ cần thiết lập kết nối truyền thông giữa DCS và bảng điều khiển của máy bơm, đồng thời lắp thêm các bộ phận cần thiết để ngắt máy bơm vào bảng điều khiển đó. Ở khu vực của chúng tôi, nơi không sử dụng hệ thống DCS để điều khiển, trước đây cũng từng có thiết bị đo mức chất lỏng kiểu van từ. Thiết bị này được trang bị hai bộ cảm biến có khả năng truyền tín hiệu từ xa; khi mức chất lỏng cao, máy bơm sẽ tự động khởi động; còn khi mức chất lỏng thấp, máy bơm sẽ tự động ngừng hoạt động.
Các bộ bảo vệ dựa trên nguyên lý cảm ứng dòng điện, các thiết bị đo mức chất lỏng, v.v. đều có thể được sử dụng
Bồn nước trên mái được điều khiển lượng nước vào bằng quả cầu nổi, vậy là không có đồng hồ đo mức nước à. Việc thiết lập cơ chế liên động theo mức chất lỏng khá khó thực hiện; vậy hãy xem xét từ góc độ điện tử, như dòng điện và công suất. Van xả loại SCAR, loại van này thường được sử dụng ở cửa thoát nước thải; rất phù hợp để xả khí tự động khi máy bơm tạm ngừng hoạt động.
Ý của chủ bài là: nước vào là đường ống lớn.
Điều này thật khó xử lý; khó ở chỗ làm sao biết được rằng máy bơm đã xả hết khí rồi! ! ! Khí không được thoát hết, nắp máy sẽ bị mài mòn~
Để cung cấp nước cho tầng mái, dòng nước cần phải có áp suất; hãy lắp thêm một rơ-le áp suất – cách này đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Vấn đề về khí thải. Thêm một rơle thời gian, để sau một khoảng thời gian nhất định, áp lực nước sẽ làm đầy buồng bơm.