Tại sao chỉ số của máy đo lưu lượng điện từ Kolon lại luôn hiển thị giá trị âm? Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện rằng trong lúc PLC cung cấp điện cho máy đo lưu lượng, chính máy đo lưu lượng cũng tạo ra điện áp tín hiệu. Khi thay đổi cách kết nối của máy đo lưu lượng thành kiểu vô trợ lực, máy đo sẽ hiển thị giá trị “không”. Một lúc nữa sẽ có chỉ số, nhưng giá trị của chỉ số không cao và có nhiều biến động. Điều này là do đâu vậy?
Đồng hồ đo dòng chảy này có thể hoạt động theo kiểu có nguồn điện hay không?
Cảm biến dòng điện từ được sao chép có thể hoạt động tích cực không? Có nguồn và không có nguồn thường tương ứng với việc thiết bị đo có được cung cấp điện hay không; máy đo lưu lượng từ trường thường thuộc loại thiết bị đo bốn dây, một nhóm dây dùng để cung cấp điện, một nhóm dây khác dùng để truyền tín hiệu. Các tín hiệu này đều là tín hiệu không có nguồn, bởi vì thiết bị đo có nguồn điện nên mới có thể truyền ra tín hiệu có nguồn; do đó, phía phòng điều khiển nhận được chỉ là tín hiệu không có nguồn mà thôi……
Và máy đo lưu lượng đang ở trạng thái nào? Kiểm soát không lưu? Đầy ống? Dòng chất lỏng trong ống vẫn tiếp tục hay đã dừng lại?
Trước tiên, hãy làm rõ xem là màn hình hiển thị bề mặt cho kết quả âm hay là hệ thống phía sau mới cho kết quả âm. Sau đó, hãy nói rõ trạng thái của chất lỏng bên trong ống dẫn.
Nếu ống đầy chất lỏng, và chất lỏng ở trạng thái tĩnh; Vậy hãy kiểm tra xem việc nối đất và sự cân bằng điện thế có ổn không ; ; Trong chất lỏng có bong bóng không ; ; Lưu lượng thấp, cắt bỏ ngay lập tức khi lưu lượng thấp
Đường ống đang ở trạng thái trống hay đầy? Nếu đầy, việc cắt giảm lưu lượng sẽ bị cấm; tuy nhiên, điều được cắt giảm ở đây chính là tốc độ dòng chảy
Nếu máy đo lưu lượng chưa được sử dụng, có thể là do còn dịch còn sót lại ở các điện cực; Nếu đã được kích hoạt, có lẽ là do bộ điều khiển chưa ổn định; hãy bật chế độ kiểm tra bộ điều khiển để xem. Vẫn không được. Vậy hãy kiểm tra xem phần tiêu đề bảng có được nối đất tốt hay không, còn lớp chắn dây tín hiệu ở phía PLC thì có được nối đất tốt hay không; e rằng sẽ có nhiễu điện từ.
Rõ ràng điều này không liên quan gì đến PLC của bạn cả
Bảng hiển thị cho thấy giá trị âm, có dòng chất lỏng chảy qua, nhưng mức chất lỏng chưa đầy ống
Bất mãn thì không cần bàn luận, áp suất đầy là điều kiện cần thiết để máy đo lưu lượng từ hoạt động.
Máy đo lưu lượng điện từ tại hiện trường có được nối đất tốt không?
1. Việc nối đất cho hệ thống điện từ rất quan trọng.
2. Đo khi ống đầy chất lỏng; đặt mức zero tại trạng thái ống đầy.
3. Loại bỏ các tín hiệu yếu
Hỏi một chút, cách kết nối có nguồn và không có nguồn có phải là việc thiết lập các tham số liên quan không?
Không hài lòng về việc quản lý, thì còn nói gì đến việc đo lường nữa
Không hài lòng chắc chắn sẽ gây ra biến động, đó có phải do vị trí lắp đặt hay do quy trình sản xuất? Nguyên nhân do quy trình sản xuất thì dễ giải quyết, còn nguyên nhân do vị trí lắp đặt thì khó xử lý hơn