Tính toán bộ chuyển đổi áp suất chênh lệch

2016-10-24View Original

Thread Content

(Tốc độ dòng chảy hiện tại / Phạm vi tốc độ dòng chảy) nhân với bình phương của giá trị đó = Hiệu áp suất hiện tại / Phạm vi áp suất = (Dòng điện hiện tại – 4) / (20 – 4)? (Bình phương của lưu lượng khối lượng hiện tại / giá trị độ lớn của lưu lượng khối lượng) = Độ chênh áp hiện tại / giá trị độ lớn = (Dòng điện hiện tại – 4) / (20 – 4)? Vậy thì, bình phương của (lưu lượng thể tích hiện tại / phạm vi lưu lượng thể tích) có bằng bình phương của (lưu lượng khối lượng hiện tại / phạm vi lưu lượng khối lượng) không? ! Điều này không đúng chứ. Chóng mặt quá. Làm sao để giải bài toán này đây? Một bộ truyền tín hiệu có giá trị chênh lệch áp suất tối đa là 40 KPA. Nếu lưu lượng tối đa mà bộ đo thứ cấp có thể đo được là 20 T/H, hãy điền các giá trị vào bảng dưới đây dựa trên nguyên lý hoạt động của bộ truyền tín hiệu:
Chênh lệch áp suất (PA): 400
Dòng điện do chênh lệch áp suất tạo ra (MA): 4,16
Dòng điện liên quan đến lưu lượng (MA): ?
Lưu lượng (T/H): 2, 1600
Dòng điện liên quan đến lưu lượng (MA): ?
7,2
Chênh lệch áp suất (PA): 5,44
Lưu lượng (T/H): 6
Reply #22016-10-24
Chẳng lẽ tôi hiểu sai rồi sao :(
Reply #32016-10-24
Độ chênh áp PA: 400
Dòng điện do độ chênh áp tạo ra MA: 4,16
Dòng điện liên quan đến lưu lượng MA: 5,6
Lưu lượng T/H: 2
Khi lưu lượng là 1600: Dòng điện MA là 4,64; giá trị này tương ứng với 7,2.
Khi lưu lượng là 3600: Dòng điện MA là 5,44; giá trị này tương ứng với 8,8
Reply #42016-10-24
Chỉ cần tính tỷ số chênh lệch áp suất và tỷ số dòng điện do chênh lệch áp suất, thì ta sẽ có được giá trị dòng chảy và tỷ số dòng chảy.
Reply #52016-10-24
Câu trả lời của bạn là đúng. Nhưng tôi hiểu sai rồi. Khi bộ chuyển đổi không thực hiện phép lấy căn bậc hai, thì dòng điện và áp suất chênh lệch có mối quan hệ tuyến tính; cả hai yếu tố này đều không liên quan gì đến lưu lượng. Còn khi bộ chuyển đổi thực hiện phép lấy căn bậc hai, thì dòng điện và lưu lượng có mối quan hệ bậc hai; áp suất chênh lệch cũng có mối quan hệ bậc hai với lưu lượng. Còn dòng điện và áp suất chênh lệch thì có mối quan hệ tuyến tính. Điều này đúng chứ?
Reply #62016-10-26
Vậy thì, bình phương của (lưu lượng thể tích hiện tại / phạm vi lưu lượng thể tích) có bằng bình phương của (lưu lượng khối lượng hiện tại / phạm vi lưu lượng khối lượng) không? Chúng ta thường mặc định rằng mật độ là giá trị cố định, nên không có gì sai cả.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.