Về việc điều chỉnh bằng tay cho các thiết bị đo lường

2016-10-24View Original

Thread Content

Van liên động ở lối vào máy dự phòng của quạt hút khí trong lò nung của chúng tôi được điều khiển bằng tay tại chỗ; đường ống dẫn khí đã được đóng, còn van ngắt liên động thì vẫn mở. Nhưng trên màn hình DCS trong phòng điều khiển, tình trạng của van ngắt dòng vào lại hiển thị là đang đóng. Điều tôi muốn hỏi là, nếu người vận hành tại hiện trường tự tắt van điều khiển thì liệu thông số hiển thị trên hệ thống DCS trong phòng điều khiển có chính xác không? Nếu đúng là như vậy, thì lý do là gì?
Reply #22016-10-24
Đó là do vấn đề của thiết bị đo lường; có thể đến tận nơi để kiểm tra và báo cáo tình hình cho thiết bị đo lường.
Reply #32016-10-25
Bắt đầu từ mạch điện, bắt đầu từ cấu trúc.
Reply #42016-10-25
Có vẻ như van này không có tín hiệu phản hồi khi bật/tắt, hoặc có sự cố với tín hiệu phản hồi.
Reply #52016-10-25
Dù là van cắt hoạt động theo chế độ thủ công hay tự động, điều này cũng không ảnh hưởng đến tín hiệu phản hồi; ngay cả khi sử dụng chế độ thủ công, thông tin hiển thị trên hệ thống DCS vẫn giống như thông tin tại hiện trường. Có lẽ nguyên nhân ở phía chủ bài viết là do van cắt nguồn tại chỗ bị tắt, có thể do công tắc giới hạn của van bị lệch vị trí.
Reply #62016-10-25
Khả năng cao nhất là do vấn đề với các thiết bị đo lường; có thể do một trong ba nguyên nhân sau: 1. Công tắc cảm ứng trong bộ thu tín hiệu tại hiện trường bị hỏng, hoặc có vấn đề với các đường dây kết nối. 2.Vấn đề kênh thẻ DCS. 3. Vấn đề cấu hình hệ thống. Về các vấn đề nêu trên, chỉ cần sử dụng thiết bị đo để kiểm tra là được; rất dễ xác định ra nguyên nhân!
Reply #72016-10-25
Có thể kiểm tra các tín hiệu phản hồi từ mạch đo lường hoặc các van tại hiện trường
Reply #82016-10-25
Phải xem thiết kế. Nếu các công tắc giới hạn mở/tắt được gắn trên van cắt được kích hoạt bằng tay, và các công tắc này hoạt động bình thường, thì DCS sẽ nhận được thông tin về tình trạng thực tế của van cắt. Nếu không lắp đặt công tắc giới hạn tại hiện trường, trạng thái của van mà bạn thấy trên màn hình sẽ không phải là trạng thái thực tế, mà có thể chỉ là trạng thái được tính toán trong quá trình cấu hình mà thôi.
Reply #92016-10-25
Nếu không phải là vấn đề liên quan đến công tắc giới hạn, tôi nghi ngờ rằng hoặc là không có công tắc giới hạn, hoặc là các dây dẫn kết nối với phòng điều khiển bị đứt. Những trạng thái “mở” hay “đóng” mà chủ bài viết nhìn thấy chỉ là các tín hiệu được gửi ra từ DCS mà thôi; như vậy thì không thể biết được vị trí thực sự của van được.
Reply #102016-10-26
Baidu: “Rơle giới hạn, còn được gọi là rơle chuyển trạng thái, có thể được lắp đặt trên những vật thể tĩnh (như khung cố định, khung cửa, v.v.), hoặc trên những vật thể chuyển động (như xe nâng, cửa, v.v.).” Khi con vật tiến gần vật tĩnh, thanh nối của công tắc sẽ kích thích các điểm tiếp xúc của công tắc, khiến các điểm tiếp xúc đang trong trạng thái kết nối bị tách rời, hoặc ngược lại, các điểm tiếp xúc đang trong trạng thái tách rời lại được kết nối với nhau. Sử dụng sự thay đổi trạng thái mở/tắt của các tiếp điểm công tắc để điều khiển mạch điện và động cơ. ”Nếu lắp đặt rơ-le giới hạn trên van ở phía bạn, thì có thể kết nối trạng thái mở/tắt của van vào hệ DCS; như vậy, người dùng có thể xem được tình trạng mở/tắt của van trên màn hình ; Nếu không cài đặt, những gì hiển thị trên màn hình DCS sẽ không phải là tình trạng thực tế của các van tại hiện trường.
Reply #112016-10-26
Khi đầu tư tự động, đó chính là việc đầu tư vào các rủi ro. Khi hệ thống DCS trong nhà có thể điều khiển các công tắc, thì hiển thị trên các công tắc bên trong cũng sẽ giống như bên ngoài thôi

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.