Các bước thực hiện để chuyển van điều tiết sang chế độ đường vòng là gì? Xin hãy giúp đỡ
Mở van đường vòng, đóng van điều tiết, đóng các van ngắt nước ở phía trước và phía sau nó. Tất nhiên, tùy vào tình hình mà tránh những biến động của hệ thống, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tốc độ chuyển đổi!
Trước tiên, hãy mở van đường vòng một cách từ từ. Khi mở van này, cần liên lạc liên tục với trung tâm điều khiển. Khi van đường vòng đã được mở hoàn toàn, hãy yêu cầu trung tâm điều khiển đóng van tự điều chỉnh lại. Tại chỗ, cũng cần đóng các van điều khiển ở phía trước và phía sau van tự điều chỉnh
Từ từ mở van đường vòng, đồng thời bộ điều khiển trung tâm cần chú ý đến sự thay đổi mức độ mở của van điều tiết. Khi mức độ mở của van điều tiết tự động giảm xuống 0, van đường vòng sẽ giữ nguyên mức độ mở hiện tại. Lúc này, có thể đóng các van chặn ở hai đầu van điều tiết; việc chuyển đổi đã hoàn tất, và lúc này có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào mong muốn trên van điều tiết. Tất nhiên, khi cần điều chỉnh lưu lượng dòng chảy trong đường ống, cũng cần phải mời người đến tại hiện trường để điều chỉnh van chặn bổ sung.
Rất đơn giản thôi, chỉ cần mở van điều tiết ở cửa biên giới để kết nối với van điều khiển bằng tay; khi đó, dòng chảy và các thông số khác sẽ được điều chỉnh sao cho cân đối với nhau.
Cần chú ý đảm bảo rằng việc đóng van trước và mở van phụ diễn ra đồng bộ với nhau. Đồng thời, cần liên lạc kịp thời với người vận hành để đảm bảo các thông số điều khiển không xảy ra những biến động lớn. Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, hãy đóng van sau.