Thread Content
Hiện nay, trong thiết kế, cáp quang từ các phòng máy đến phòng điều khiển trung tâm thường được thiết kế theo kiểu một dây ngang và một dây dọc. Liệu có quy định nào về điều này trong các tiêu chuẩn thiết kế không? Ngoài ra, liệu có vấn đề gì không nếu chiều dài của các cáp quang dự phòng trong hệ thống TPS3000 không giống nhau?
HG/T 20573 quy định rằng mạng truyền thông DCS cần có thời gian phản ứng nhanh, độ tin cậy cao, và có cấu trúc dự phòng. Việc lắp đặt mỗi ngày ở một vị trí nhằm nâng cao độ tin cậy và đảm bảo tính dự phòng; tuy nhiên không bắt buộc phải làm như vậy. Khi điều kiện không cho phép (ví dụ: nhà máy không có hố chứa cáp), thì có thể lắp đặt cáp trong các khung dẫn cáp khác nhau. Cáp quang càng ngắn thì càng tốt; thông thường, việc cáp có độ dài khác nhau sẽ không gây ra sự khác biệt về dữ liệu.
Hướng dẫn sử dụng của Honey khuyến nghị khoảng cách nên nhỏ hơn 500 mét
Việc lắp đặt mỗi ngày ở một vị trí nhằm nâng cao độ tin cậy và đảm bảo tính dự phòng; tuy nhiên không bắt buộc phải làm như vậy. Khi điều kiện không cho phép (ví dụ: nhà máy không có hố chứa cáp), thì có thể lắp đặt cáp trong các khung dẫn cáp khác nhau. Ủng hộ quan điểm này!
Trong ngành này, việc theo dõi từng ngày, từng khu vực là điều cần thiết. Với quan niệm về công nghệ sản xuất chính xác, việc theo dõi này cũng cần được thực hiện hàng ngày, hàng khu vực. Yếu tố quan trọng nhất là loại hình ngành và chi phí kinh tế; không có yêu cầu bắt buộc nào cả, nhưng hệ thống phải có tính dự phòng kép. Các đoạn đường có thể được kết nối thông qua cáp mạng; nếu khoảng cách lớn hơn 350 mét, nên sử dụng cáp quang để đảm bảo độ tin cậy cao, tốc độ phản ứng nhanh, độ trễ thấp. Tuy nhiên, chi phí sẽ cao hơn.