Xin hỏi các chuyên gia về thiết bị đo lường: Một chiếc máy đo lưu lượng từ được lắp trên đường ống, với dải đo từ 0 đến 40. Tuy nhiên, lưu lượng tối đa mà máy bơm có thể xử lý là 40 m³/h. Khi máy bơm hoạt động, máy đo lưu lượng lại hiển thị giá trị 47,8 m³/h. Xin hỏi, liệu máy đo lưu lượng từ có thể hiển thị giá trị cao hơn dải đo được không? Liệu giá trị 47,8 m³/h này có đáng tin cậy hay không?
Tình huống này tương tự như việc sử dụng thước có độ dài 20cm để đo chiều dài của giấy A4; kết quả là bạn thấy con số 29,7cm trên thước. Rõ ràng điều này là không thể xảy ra. 】Vì vậy cảm thấy không thể hiểu nổi. 【Vì vậy tôi nghi ngờ: Con số mà bạn thấy (từ 0 đến 40) là không chính xác. Dải đo của máy đo lưu lượng điện từ nên vào khoảng 60. Phòng điều khiển đã thay đổi chương trình điều khiển, vì vậy dải đo hiện tại là từ 0 đến 60. Do đó, con số 47.83 mà bạn thấy có lẽ là chính xác.】 】
Dải đo có hai nghĩa: thứ nhất là phạm vi mà bộ đo có thể đo được, thứ hai là phạm vi đầu ra 4-20mA của bộ đo. Thứ nhất là khi vượt quá giới hạn vật lý thì kết quả hiển thị sẽ không chính xác, thứ hai là khi vượt quá giới hạn được thiết lập bởi con người thì cũng vậy. Những gì bạn gọi là dải đo có vẻ giống loại thứ hai, bởi vì loại thứ nhất thường không phải là một con số nguyên. Vì vậy, màn hình hiển thị của bạn có lẽ vẫn bình thường, nhưng bạn cần thay đổi cài đặt trên bảng điều khiển và máy chủ.
:Chiến thắng: Đáp án đúng là tầng hai. Bạn có thể vào phần cài đặt của máy đo dòng điện từ để xem các thông số liên quan đến dải đo 4–20mA