Xin hỏi mọi người: Đối với dòng khí với lưu lượng 3000 m3/h, ở nhiệt độ từ 20–60 độ C, cần sử dụng bộ trao đổi nhiệt có kích thước như thế nào? Khí được làm nóng bằng hơi nước, áp suất của khí là 0,3 MPa và áp suất của hơi nước cũng là 0,3 MPa. Hệ số trao đổi nhiệt giữa khí và khí là bao nhiêu? Tốc độ dòng chảy giữa các ống thường là bao nhiêu?
Khuyến nghị người quản trị kiểm tra vài bài đăng ở tầng 2; toàn là những bài viết vô nghĩa, khó hiểu. Dạy dỗ một cách không liên quan đến chủ đề thì đều là nhẹ thôi. 。 。 。 。 Quay lại chủ đề: Người đăng bài mô tả quá ít, và điều này dễ gây hiểu lầm. Nếu đó chỉ là việc sử dụng hơi nước ngưng tụ ở áp suất 0,3 MPa để làm nóng không khí lạnh cũng ở áp suất 0,3 MPa thì mọi thứ rất đơn giản. Nếu việc thu hồi nước ngưng tụ không được xem xét, thì chỉ cần nêu rõ loại phương tiện truyền nhiệt được sử dụng là có thể tính toán hệ số truyền nhiệt được rồi. Tốc độ dòng chảy cũng tương ứng với các thành phần truyền nhiệt. Còn có các yêu cầu về mức tiêu thụ năng lượng của vật liệu, v.v. 。 。 。 Lý do khiến mọi người hiểu lầm chính là câu hỏi của chủ bài: “Hệ số trao đổi nhiệt giữa các khí là bao nhiêu?” Điều này khiến người ta nghi ngờ liệu có ý định sử dụng hơi nước có nhiệt độ cao để làm nóng không khí hay không? Đảm bảo hơi nước không xảy ra biến pha? Vì vậy, nếu không mô tả rõ ràng thì sẽ rất khó trả lời câu hỏi. 。 。
Lò làm nóng không khí trong nhà máy điện có 2 loại: Giai đoạn thứ nhất là sử dụng hơi nước để làm nóng, giai đoạn thứ hai là sử dụng khí thải để làm nóng. Trong quá trình trao đổi nhiệt bằng hơi nước, ngoài việc tính toán lý thuyết, còn cần tiến hành các thử nghiệm mô hình.
Cảm ơn đã trả lời, dùng hơi nước ngưng tụ là được. Vì hiếm khi sử dụng chế độ làm việc này, nên xin hỏi về giá trị hệ số trao đổi nhiệt và tốc độ dòng chảy.
Theo các điều kiện của bạn, nhìn chung việc sử dụng hệ số trao đổi nhiệt giữa hơi nước và khí ở mức 35 kcal/(m²·h·℃) là hoàn toàn hợp lý. Ở áp suất 0,3 MPa, nhiệt độ của hơi nước ngưng tụ vào khoảng 134℃. Để đáp ứng nhu cầu từ 20 đến 60, cần khoảng 70 kg/h hơi nước ngưng tụ.
35kcal/(m²·h·℃) = 40W/m²·℃?
Bộ trao đổi nhiệt cũng xả nước thông qua van chống thấm phải không? Hơi nước có thể được tách ra; từ nước, người ta còn có thể chiết xuất thêm một lượng hơi nước để sử dụng tiếp trong bộ trao đổi nhiệt. Nhiệt độ của gió nóng khá thấp, chỉ cần xử lý đơn giản một chút là đã đủ rồi