HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Vấn đề làm khô ẩm và chênh lệch nhiệt độ của máy điều hòa không khí loại kết hợp

2016-10-27View Original

Thread Content

Lưu lượng khí của máy chủ là 21.000; diện tích khu vực sạch là 250 mét vuông. Thiết bị này không có bộ phận làm khô ẩm riêng, vì vậy người ta sử dụng phương pháp làm khô ẩm ở nhiệt độ thấp 7°C. Độ ẩm cần được duy trì ở mức 45–65%, còn nhiệt độ thì từ 18–26°C. Phương pháp làm khô ẩm ở nhiệt độ thấp hiện tại không mang lại hiệu quả gì; thậm chí còn khiến người dùng cảm thấy lạnh quá. Nhiệt độ giảm từ 85°C xuống còn 71°C thì quá trình làm khô ẩm sẽ ngừng lại. Nhiệt độ nước ra của máy lạnh bằng ống vít là 8,1 độ C, còn nhiệt độ nước trở về là 10,6 độ C. Nhiệt độ của khung máy tổng hợp là 11 độ, nhiệt độ không khí được đưa trở lại là 17 độ, còn nhiệt độ trung bình trong khu vực sạch là 17 độ. Hiệu suất năng lượng của nước đông lạnh đã đạt mức tối đa; độ ẩm không thể giảm xuống, và nhiệt độ phòng cũng không thể giảm được. Vấn đề cụ thể nằm ở đâu vậy? Nước ở nhiệt độ 7 độ C có thể loại bỏ độ ẩm không?
Reply #22016-10-28
Dưới 15 độ C, những giọt nước trên bề mặt máy bay hơi sẽ đóng băng, khiến hiệu quả khử ẩm giảm sút
Reply #32016-12-25
Trong khoang nhóm tốt nhất nên có ống luồn để làm nóng lại, nhằm nâng nhiệt độ lần thứ hai

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.

Quick Links