Bài viết này cuối cùng được TNLIH chỉnh sửa vào ngày 27/10/2016 lúc 16:41. Tôi muốn hỏi mọi người một câu: Trong quá trình thiết kế hệ thống loại bỏ khí NOx tại nhà máy điện, người ta thường sử dụng amoniac (nồng độ 15–30%) làm nguyên liệu. Hiện tại, có hai bồn chứa amoniac với dung tích 80 mét khối mỗi bồn (một bồn hoạt động, một bồn dự phòng); hai máy bơm dùng để bơm amoniac ra ngoài (một máy hoạt động, một máy dự phòng); bốn máy bơm dùng để vận chuyển amoniac; và một máy bơm dùng để xử lý nước thải. Liệu những chiếc máy bơm này có thể được đặt bên ngoài bức tường chắn lửa, mà không cần tuân thủ khoảng cách an toàn yêu cầu hay không? Vì tôi đã xem một số thiết kế của các công ty tư vấn khác, cũng như tìm kiếm một số hình ảnh và tài liệu trên mạng; hầu hết các công ty tư vấn đều đặt những chiếc máy bơm này bên ngoài bức tường chắn lửa, mà không tuân thủ đúng khoảng cách 8m yêu cầu đối với các bồn chứa loại C. Liệu việc sử dụng những chiếc máy bơm này như những máy bơm dành riêng cho nhóm bồn chứa này có giúp rút ngắn khoảng cách cần thiết hay không? Mong mọi người chỉ giúp
Reply #22016-10-31
Đầu tiên: Việc coi nước amoniac với nồng độ 10–35% như loại thuộc nhóm C là không phù hợp. Mặc dù mục 3.2.15 của tiêu chuẩn DL/T5480-2013 đề xuất nên xem xét theo nhóm C, nhưng trong phần giải thích văn bản lại nói rằng đây chỉ là quy định mang tính nguyên tắc, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn sau này. Trong danh sách các loại hàng hóa nguy hiểm thực tế, 10–35% lượng amoniac được xếp vào nhóm “khí không dễ cháy và không độc” (lưu ý: đó vẫn là khí thôi!) ), vì vậy lựa chọn tốt nhất là loại Đinh hoặc Mùi. Thứ hai, nước amoniac ở nồng độ 10–35% không thể cháy, vì vậy không cần xây dựng các bức tường chắn chống cháy; chỉ cần xây dựng một bờ chắn là đủ. Máy bơm amoniac, để bên ngoài đê chắn là được.
Reply #32016-11-01
Cảm ơn bạn đã trả lời. Có lẽ mọi người đều suy nghĩ theo hướng đó. Về bản chất, amoniac thực sự không nguy hiểm; nó cũng khác với loại chất thuộc nhóm C trong các tiêu chuẩn hóa dầu khí. Hiện nay, các yêu cầu về an toàn khá nghiêm ngặt, nhưng điều kiện tại hiện trường lại không cho phép, vì vậy mọi người vẫn còn băn khoăn.
Reply #42018-01-31
Câu hỏi này thật tuyệt vời, tôi đang tìm câu hỏi này đây
Reply #52018-06-05
Sau đó thì được đặt ngay bên ngoài con đê à? Ngoài ra, các bồn chứa của các bạn có được thiết kế như những thiết bị chịu áp lực hay không?
Reply #62018-12-05
Xin hỏi, nếu các thiết bị trong khu vực chứa amoniac được trang bị tính năng chống nổ, thì những máy bơm và bộ điều khiển điện được đặt bên ngoài khu vực này có cần được trang bị tính năng chống nổ nữa không? Cảm ơn!
Reply #72018-12-06
Mặc dù nước amoniac ở nồng độ thấp không thuộc nhóm chất dễ cháy, nhưng do tính chất dễ bay hơi của nó, khí amoniac được tạo ra thuộc loại chất dễ cháy và nổ. Hơn nữa, khí amoniac có khối lượng riêng nhẹ hơn không khí, vì vậy trong khu vực có nguy cơ rò rỉ khí amoniac, cần phải xác định một vùng an toàn ở phía trên khu vực đó. Các thiết bị điện và đèn chiếu sáng cũng cần được thiết kế sao cho phù hợp với yêu cầu chống nổ.
Reply #82019-04-19
Khoảng cách giữa các bình chứa amoniac chỉ cần được xem xét dựa trên nhu cầu bảo trì và vận hành thôi à?:) Đối với những bình chứa amoniac 20% không có lớp cách nhiệt, hoạt động ở áp suất khí quyển, việc lắp đặt van thông khí loại chống cháy có tạo ra nguy cơ nổ hay không?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.