Thread Content
Đối với việc nối đất điện tĩnh của flange, nên chọn loại dây dẫn nào? Có yêu cầu liên quan nào không? Tôi đã tìm trên Baidu rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy.
“Bản vẽ thi công hệ thống nối đất chống tĩnh điện trong các doanh nghiệp hóa chất” CD90B4-88. Tiêu chuẩn này được quy định trong “Quy trình thiết kế hệ thống nối đất chống tĩnh điện trong các doanh nghiệp hóa chất” HG/T20675-1990. Đây là một tiêu chuẩn khá cũ rồi
Cảm ơn, rảnh thì hãy học kỹ một chút, tìm câu trả lời nhé. Có câu trả lời trực tiếp không? Dây nối của thiết bị chúng tôi rất dễ bị đứt; tôi nghi ngờ là do chọn loại dây nối không phù hợp.
Hãy xem tiêu chuẩn ở tầng 10 của bài đăng này. 。 。 Không cần dùng dây nối chống tĩnh điện cho flange có đệm kim loại sao? - Được vận hành bởi Discuz! http://bbs.hcbbs.com/thread-1280458-1-1.html
GB50235-97 dường như có yêu cầu là điện trở nối giữa các thành phần không được lớn hơn 0,03 ohm; thường người ta sử dụng tấm đồng để thực hiện việc nối này; Đối với hai đầu của ống dẫn khi dỡ hàng, nên sử dụng dây đồng có diện tích tiếp xúc lớn hơn 6 mét vuông.
Sợi dây nhỏ như vậy chắc chắn rất dễ đứt. Tiêu chuẩn mà tôi nói đến đã lỗi thời rồi; tôi thấy có một số xưởng trực tiếp sử dụng tấm nhôm và cắt chúng ngay tại chỗ. Theo tiêu chuẩn “Quy phạm về ống dưới áp lực – Ống công nghiệp: Sản xuất và lắp đặt” GB/T20801.4-2006, đối với các ống có yêu cầu về việc nối đất chống tĩnh điện, nếu giá trị điện trở giữa mỗi cặp ren hoặc mối nối khác nhau lớn hơn 0,03Ω, thì cần phải lắp đặt dây dẫn để nối chúng lại với nhau. Thay đổi một chút, miễn là đáp ứng được yêu cầu này, bạn dùng vật liệu gì để nối qua cũng đều được.
Đơn vị chúng tôi sử dụng loại dây đồng, gồm nhiều sợi đồng nhỏ quấn lại với nhau; bên ngoài được bọc lớp cách điện màu vàng. Đường kính của dây khoảng hai ba milimét thôi. Các đầu nối của dây được cố định bằng băng dính màu đen do chính bộ phận kỹ thuật tự thiết kế. Trông nó rất không bền, dường như chỉ cần một chút lực thôi cũng có thể làm nó gãy. Dù sao thì cũng là việc kết nối tạo điện tích tĩnh từng ngày, lặp đi lặp lại. Tôi đã hỏi bộ phận kỹ thuật điện, họ nói cần phải xem xét vấn đề chống ăn mòn. Loại rộng như vậy thì không chống ẩm được sao? Theo quy định, đối với một số loại vật liệu thì không thể kết nối bằng ốc vít ren; thay vào đó, phải sử dụng các tấm nối điện tĩnh được hàn trực tiếp lên ống để thực hiện việc kết nối. Tôi muốn hỏi, có loại phụ kiện kết nối điện tích tĩnh dạng rộng, trông khá chắc chắn, và được kết nối thông qua tấm nối điện tích tĩnh hay không?