Tại sao chênh lệch áp suất trước và sau van điều chỉnh ở nhiều viện thiết kế đối với chất lỏng là 100KPa và đối với khí là 50KPa?

2016-10-31View Original

Thread Content

Như đã đề cập, tôi đã xem bản vẽ từ nhiều viện thiết kế. Trên bảng dữ liệu van điều khiển, chênh lệch giữa áp suất tuyệt đối phía trước van và áp suất tuyệt đối phía sau van là 100KPa đối với chất lỏng và 50KPa đối với hơi và khí (trừ các điều kiện làm việc đặc biệt, chẳng hạn như van điều chỉnh áp suất thông hơi). Cái này có phải do viện thiết kế quy định không? Về mặt công nghệ có cơ sở khoa học nào để nâng cao các thông số như vậy không? Có nên tính toán dựa trên hệ thống trước và sau van điều tiết không nhỉ? Tôi cảm thấy rất bối rối, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Reply #22016-11-01
Để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải, van điều tiết không nên tiêu thụ quá nhiều năng lượng.
Reply #32016-11-02
Khi đường ống truyền tải phương tiện, cần có nguồn điện, chẳng hạn như máy bơm, mức chất lỏng, v.v. để cung cấp áp suất làm công suất truyền tải. Nếu tiêu thụ quá nhiều áp suất tĩnh trên van điều chỉnh sẽ gây ra lực cản lớn hơn cho việc truyền tải đường ống, điều này cũng sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn, dẫn đến chi phí sản xuất tăng và lợi ích kinh tế giảm. Không chỉ van điều tiết mà mọi hệ số cản trên đường ống cũng cần được giảm thiểu và các bộ phận có điện trở sẽ được lắp đặt trừ khi cần thiết.
Reply #42016-11-02
Nếu họ biết điện áp rơi là gì thì họ sẽ không viết 100 hay 50KPA.
Reply #52016-11-03
Thông số quan trọng nhất của van điều khiển là chênh lệch áp suất giữa mặt trước và mặt sau của van. Thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn van điều khiển. Nếu tất cả các lựa chọn đều dựa trên chênh lệch áp suất này, giá trị Kv của van điều khiển đã chọn có thể sẽ quá lớn trong quá trình sử dụng thực tế. Nhiều điều kiện làm việc hoạt động ở độ mở thấp, điều này rất bất lợi cho tác dụng điều chỉnh của van điều khiển (đặc biệt là các van điều khiển yêu cầu vận hành tự động). Có cách nào tính toán chính xác hơn không?
Reply #62016-11-23
Tôi cũng muốn biết cách xem xét giá trị áp suất trước và sau van.
Reply #72016-11-23
Tôi cũng muốn biết cách xem xét giá trị áp suất trước và sau van.
Reply #82016-11-23
Nó phải được đưa ra bởi chuyên gia kỹ thuật dựa trên tính toán.
Reply #92016-11-25
Tôi cũng thấy chênh lệch áp suất 0,05MPa trong dữ liệu thiết kế. Hóa ra tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi nhìn hồi lâu. Ví dụ, khi hơi nước đi vào vỏ lò phản ứng, ống áp suất thiết kế là 0,4MPa và vỏ bọc là 0,2MPa, điều này là không đúng.
Reply #102016-11-28
Bài đăng này được chỉnh sửa lần cuối bởi qugd vào ngày 28-11-2016 10:01 Khi việc lựa chọn van điều khiển cụ thể được thực hiện, nhà sản xuất van sử dụng phần mềm đặc biệt để tính toán và chọn loại. Người thiết kế đưa ra yêu cầu cơ bản dựa trên nguyên tắc thiết kế và kết quả tính toán cuối cùng của van sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong nhiều dự án, việc thảo luận về các phụ kiện kỹ thuật của van điều khiển khá rắc rối, vì phần mềm lựa chọn và tính toán của các nhà sản xuất khác nhau là khác nhau, đòi hỏi người mua và người bán phải kiểm tra từng cái một. Đối với một số van thường mở ở mức cao hoặc thấp trong quá trình vận hành, tình huống thường xuyên này cần được xem xét khi lựa chọn. Điều này đòi hỏi các kỹ thuật viên của hãng sản xuất van phải có những tính toán, lựa chọn chính xác, hợp lý cho từng van điều khiển một cách có trách nhiệm. Đối với một số đại lý kinh doanh sản xuất van điều tiết, nếu họ không có khả năng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể thì tốt hơn nên yêu cầu nhà sản xuất hỗ trợ kỹ thuật.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.