Van chặn khí tự nhiên phát tiếng “tách tách tách”

2016-11-02View Original

Thread Content

DN400, 55KPa, van chặn kiểu Mỹ (loại xoay), âm thanh phát ra sẽ không còn khi lưu lượng vượt quá 4700 m³/giờ; trước mức đó, lưu lượng càng lớn thì âm thanh càng lớn và đường ống cũng rung lắc. Ngoài ra, loại DN300 thì không có vấn đề này, xin hỗ trợ. Sau van chặn DN400 có một khúc uốn, liệu điều đó có ảnh hưởng không?
Reply #22016-11-02
Biến động dòng khí và trọng lượng của van, cả hai đều là những yếu tố ảnh hưởng phải không?
Reply #32016-11-03
Tôi đoán là khi lưu lượng dưới 4700, lực đẩy của khí không đủ để cân bằng trọng lượng của van chặn dòng. Ngoài ra, áp suất xả của bạn quá thấp; trong điều kiện hoạt động như vậy, van chặn dòng sẽ không thể mở được. Van chỉ mở ra khi áp suất phía trước nó tăng lên đến một mức nhất định, và đó chính là nguyên nhân gây ra tiếng ồn.
Reply #42016-11-03
Đồng ý với quan điểm ở tầng 3: Tiếng ồn xảy ra thường xuyên có nghĩa là công tắc được bật tắt liên tục. Tại sao lại phải bật tắt công tắc liên tục như vậy? Đó chính là vấn đề về áp lực thôi. Lúc thì có thể mở van được, lúc khác lại không thể mở được. Hãy kiểm tra xem phía trước van có đồng hồ đo áp suất hay không; ở đó chắc chắn sẽ cho biết phạm vi dao động của áp suất.
Reply #52016-11-03
Máy đo lưu lượng phía trước van cho thấy áp suất ở mức ổn định là 50KPa; thiết bị sẽ phát tín hiệu khi lưu lượng ở mức ổn định hoặc tăng lên (dưới 4700). Phía sau van là lò hơi, lưu lượng ở mức tải đầy là 6000 mét khối/giờ, và dải điều chỉnh áp suất thì nhỏ hơn. Lựa chọn không phù hợp sao?
Reply #62016-11-03
Ở phía tôi cũng có một van chặn tương tự, việc lựa chọn loại van không có vấn đề gì, chủ yếu là do điều kiện hoạt động: dòng khí không ổn định. Nếu tiếng ồn kéo dài trong thời gian lâu, van có thể bị rơi ra; lúc đó có thể sử dụng van chặn dòng có tính năng giảm chấn
Reply #72016-11-03
Người trả lời ở tầng trên nói rất có lý, có thể tham khảo nhé, tôi cũng đã học theo rồi
Reply #82016-11-03
Tiếng “tách tách”, chẳng lẽ là do điện tích tạo ra tia lửa sao?
Reply #92016-11-03
Van chặn kiểu xoay sẽ liên tục rung động lên xuống khi dòng chảy có tốc độ thấp; chỉ khi tốc độ dòng chảy đủ lớn thì van mới mở hết mức và ngừng rung động. Khi tốc độ dòng chảy giảm xuống một mức nhất định, lực tác động của chất lỏng lên van sẽ không thể cân bằng được trọng lượng của van nữa; lúc này van sẽ đóng lại và áp suất trong đường ống tăng lên. Khi áp suất đủ lớn để mở van, van sẽ mở ra trở lại. Quá trình này lặp đi lặp lại, tạo nên âm thanh đã được đề cập ở trên. Trong suốt quá trình phát ra âm thanh, khi lưu lượng tăng dần từ thấp lên cao, khoảng cách giữa tấm van và chỗ gắn van cũng ngày càng tăng. Lực tác động của tấm van lên chỗ gắn van cũng ngày càng lớn. Do đó, âm thanh phát ra cũng tăng lên theo mức độ tăng của lưu lượng. Vì vậy, khi lưu lượng dòng chất lỏng nhỏ hơn 4700, lưu lượng càng lớn thì âm thanh phát ra càng lớn; còn khi lưu lượng lớn hơn 4700, tấm van sẽ không va vào vị trí đóng mở của van nữa, do đó không có tiếng ồn phát ra. Tiếng ồn này cho thấy nó sẽ gây hư hại đến độ kín của van, bạn cần chú ý. Cách khắc phục là tăng tốc độ dòng chảy trong ống và giảm trọng lượng của tấm van.
Reply #102016-11-06
Nếu lý do do tôi đưa ra, tôi nghĩ rằng van chặn kiểu kim được lắp đặt một cách hợp lý có thể giải quyết vấn đề này. Nếu có ai đã từng áp dụng phương pháp này, xin hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình
Reply #112016-11-09
Đồng ý với quan điểm ở tầng 3: Van chặn khí tự nhiên được lắp đặt theo chiều dọc khi khí tự nhiên được đưa vào nhà máy. Khi lưu lượng khí tự nhiên thấp, van này vẫn phát ra tiếng “tách tách”
Reply #122016-11-09
Đó có phải là hiện tượng cộng hưởng do sự dao động của khí tự nhiên không?
Reply #132016-11-09
Dòng chảy không ổn định, có hiện tượng xung động; liệu máy nén có phải loại động cơ piston hay không? Cần lắp thêm bình dự trữ áp suất, hoặc điều chỉnh chi tiết van để giảm áp suất. Nguyên nhân chính là do cách lắp đặt máy theo chiều thẳng đứng
Reply #142018-07-20
Tôi đã học xong rồi, xin hỏi các chuyên gia ạ: Hiện tại tôi có một van chặn dòng chảy. Áp suất tại lối vào là 2,45 MPa, còn chênh lệch áp suất khi dòng chảy theo chiều thuận và ngược lại là 2,45 KPa. Xin hỏi làm thế nào để hiểu được hai giá trị áp suất này?
Reply #152018-07-23
Trước đây tôi đã từng dùng loại có lò xo; nếu thay lò xo có lực tác động nhỏ hơn thì sẽ ổn. Vậy theo lý tương tự, việc thay tấm van bằng loại nhẹ hơn cũng có thể giúp giảm tình trạng này

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.