Thay thế máy móc có hiệu suất năng lượng cấp 3 bằng máy móc có hiệu suất năng lượng cấp 2 sẽ không giúp tiết kiệm năng lượng

2016-11-02View Original

Thread Content

Hiện tại, công ty đã thay thế một số động cơ có hiệu suất năng lượng cấp hai bằng những động cơ mới. Khi vận hành trong cùng điều kiện, người ta nhận thấy dòng điện tiêu thụ của các động cơ này cao hơn so với các động cơ có hiệu suất năng lượng cấp ba. Theo đo lường của máy đo điện, sau vài ngày vận hành, mức tiêu thụ điện trung bình của chúng chỉ chênh lệch 1 kWh so với các động cơ có hiệu suất năng lượng cấp ba. Tôi muốn hỏi mọi người: Giá trị hiệu suất năng lượng được ghi trên nhãn mác động cơ có phải chỉ là hiệu suất khi động cơ hoạt động ở công suất danh nghĩa hay không? Nếu động cơ không hoạt động ở điều kiện làm việc tiêu chuẩn, thì mức hiệu suất của nó có thể sẽ thấp hơn hoặc bằng với mức hiệu suất của các động cơ có hiệu suất năng lượng cấp ba ban đầu hay không? Ý muốn hỏi là: trong cùng điều kiện vận hành nhưng ở công suất không phải là công suất danh nghĩa, liệu motor có hiệu suất năng lượng cấp hai có chắc chắn tiết kiệm điện hoặc hiệu quả hơn so với motor có hiệu suất năng lượng cấp ba hay không? Có bạn nào từng gặp phải chuyện này không, xin hãy chỉ bảo!
Reply #22016-11-03
@yaohero @qhwangyz @sdykghlxc @dongyihao2008 Các bậc cao thủ ơi, xin hãy xem chuyện gì đang xảy ra nhé? :lol
Reply #32016-11-06
À ha, bạn biển này ạ, trên nhãn máy điện chắc chắn sẽ ghi rõ hiệu suất hoạt động ở điện áp và dòng điện định mức đấy! Trong cùng điều kiện hoạt động, dòng điện chạy qua motor vẫn cao hơn so với motor có hiệu suất năng lượng cấp ba. Điều này cho thấy công suất đầu ra của motor tăng lên, trong khi tổn thất cơ học hoặc điện năng của motor giảm đi (có thêm 1A được sử dụng để tạo ra công suất đầu ra). Như vậy, hiệu suất của motor cũng được cải thiện! Điều này tương đương với việc tăng công suất đầu ra của động cơ, giúp nó có thể vận hành các thiết bị để thực hiện công việc. Những lợi ích có thể kể đến là lưu lượng dòng chảy của máy bơm tăng lên, tốc độ quay tăng lên, hoặc sản lượng sản phẩm được tạo ra cũng tăng lên, v.v. Ngược lại, với những động cơ không tiết kiệm năng lượng được chọn ban đầu, chúng tiêu thụ quá nhiều công suất vô ích; do đó người ta buộc phải chọn những động cơ có công suất lớn hơn. Nhưng giờ đây, có khả năng công suất danh nghĩa của động cơ cũng có thể được giảm xuống (điều này phụ thuộc vào việc tính toán công suất trục mà thiết bị yêu cầu!) Đồng thời, dòng điện đầu ra của động cơ tăng lên, công suất hữu ích cũng tăng theo; hệ số công suất cũng tăng lên. Do đó, lượng năng lượng vô ích cần được bù đắp trong hệ thống sẽ giảm đi. Việc truyền tải năng lượng vô ích qua các đường dây cũng giảm bớt, từ đó giúp tối ưu hóa tổng công suất của hệ thống điện (đặc biệt là đối với các dự án lớn, nơi có nhiều thiết bị tiêu thụ điện; việc tối ưu hóa công suất hệ thống điện sẽ giúp giảm chi phí đầu tư). Khi động cơ hoạt động ở chế độ không phải là chế độ làm việc tiêu chuẩn, với mức tải từ 0,6 đến 1, hiệu suất của động cơ chắc chắn sẽ cao hơn so với các động cơ có hiệu suất năng lượng cấp ba thông thường!
Reply #42016-11-08
Trước hết, xin cảm ơn bạn đã phản hồi; tôi vẫn nhận được nhiều điều bổ ích. Nhưng vẫn còn những điểm đáng nghi. Khi đăng bài không ghi rõ. Động cơ loại 4, công suất 15KW, dòng điện định mức 29,6A, hiệu suất 90,6%, hệ số công suất 0,85. Dòng điện khi hoạt động được đo ba lần và lấy giá trị trung bình là 24,3A; tốc độ quay của động cơ là 1240 vòng/phút ; Sau khi thay thế, công suất là 15Kw, dòng điện định mức là 28,8, hiệu suất là 92,1%, hệ số công suất là 0,86. Dòng điện hoạt động được lấy là giá trị trung bình của ba lần đo, tức 25,8A. Tốc độ quay là 1266. Dòng điện hoạt động mới cao hơn cũ 1,5A, điều này được giải thích như thế nào? 2. Dòng điện định mức của motor mới thấp hơn dòng điện định mức của motor cũ! Tại sao ở cùng điều kiện hoạt động (theo tôi nghĩ, có lẽ không chính xác), dòng điện của motor mới lại cao hơn motor cũ? Nếu theo lời giải thích của bạn, thì ở mức tải danh nghĩa và các mức tải không đầy như đã đề cập, dòng điện của motor mới vẫn phải cao hơn motor cũ chứ! 3. Máy bơm của chúng tôi là máy bơm dầu nhiệt, có chức năng điều chỉnh nhiệt độ. Nếu tốc độ quay của máy bơm quá cao, lượng dầu được bơm ra sẽ nhiều hơn. Lúc đó, van điều khiển sẽ tự động can thiệp để điều chỉnh lại. Do đó, có thể coi rằng tải trọng mà máy bơm phải gánh vác vẫn giữ nguyên.
Reply #52016-11-10
À ha, chào bạn hàng hải ơi! Dựa trên dữ liệu bạn cung cấp, chúng tôi có thể tính được rằng: trước khi thay thế, công suất đầu ra thực tế của động cơ là 12,316 KW; còn sau khi thay thế bằng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, công suất đầu ra thực tế của động cơ đã tăng lên 13,45 KW. Với cùng điều kiện hoạt động, công suất đầu ra của motor sẽ lớn hơn; do đó, lưu lượng nước được bơm ra chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Có lẽ độ mở của van điều khiển chưa đủ lớn, nhưng nếu có máy đo lưu lượng thì chắc chắn sẽ có thể biết được con số cụ thể. Chắc chắn lưu lượng sẽ có xu hướng tăng lên. Nếu có chức năng tích lũy lưu lượng thì chắc chắn sẽ hiển thị ra mà! Hãy lấy ví dụ như thế này: Khi đi xe đạp, những người có sức mạnh lớn hơn (tức là có công suất cao hơn) chắc chắn sẽ đi nhanh hơn. Nói cách khác, trong cùng một khoảng thời gian, quãng đường họ di chuyển được sẽ khác nhau; hiệu suất của họ cũng khác nhau thôi! Đó chính là lý do tại sao động cơ hiệu suất cao lại có tốc độ định mức cao hơn! Giải thích như vậy thì chắc hẳn đã có thể hiểu rồi!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.