Thread Content
Trong 18 quy trình cần được giám sát chặt chẽ, chỉ có quy trình oxy hóa bằng khí và quy trình gas hóa là những quy trình mà yêu cầu về nguồn điện dự phòng được nêu rõ trong các tiêu chuẩn kiểm soát. Vậy thì, áp lực cung cấp điện cho các quy trình còn lại nên được xác định như thế nào? Liệu có cần tải trọng cấp hai cho tất cả các trường hợp không? Ngoài ra, sự khác biệt giữa cấp nguồn hai nguồn và cấp nguồn hai mạch là gì? Việc sử dụng lưới điện thành phố kết hợp với máy phát điện dự phòng có thể đáp ứng yêu cầu về hai mạch cấp điện không?
Xin vui lòng giải thích về khái niệm “hai mạch cấp điện” và “hai nguồn điện”. Với “hai mạch cấp điện”, quy trình sản xuất sẽ nhận được nguồn điện từ hai con đường khác nhau; cả hai nguồn điện này đều đến từ cùng một phòng phân phối điện hoặc cùng một máy biến áp. Còn “hai nguồn điện” thì giống như những gì bạn đã hỏi: “một nguồn điện từ lưới điện công cộng và một nguồn dự phòng từ máy phát điện”. Đây chính là trường hợp có hai nguồn điện, và mỗi nguồn điện lại thuộc về một hệ thống cấp điện riêng biệt.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp hóa chất, vì lợi ích của riêng mình, đều sử dụng hệ thống hai mạch điện hoặc hai nguồn cung cấp điện; thậm chí còn trang bị thêm hệ thống phát điện dự phòng; Hầu hết các doanh nghiệp đều cân nhắc xem có nên áp dụng các biện pháp trên hay không, dựa trên mối lo ngại về an toàn của chính mình và mức độ thiệt hại mà việc ngừng cung cấp điện có thể gây ra cho doanh nghiệp
Ý bạn là hành động tự chủ, chứ không phải bắt buộc phải tuân theo à?