Thread Content
Đơn vị chúng tôi có một bồn chứa cồn. Thông thường, khi bốc dỡ hàng hóa, người ta thường sử dụng lỗ trên nắp bồn để đưa hàng vào bên trong. Tuy nhiên, vì lo ngại nguy cơ nổ do điện tích tĩnh, tôi muốn hỏi xem phương pháp bốc dỡ đúng đắn là gì. Xin mọi vị cao thủ giúp đáp
Đưa ống dẫn chất ra khỏi thùng xuống tận đáy thùng, hoặc để rượu chảy dọc theo thành thùng.
Bài viết này cuối cùng được sửa đổi bởi sifangok vào ngày 4/11/2016 lúc 19:10. Các phương tiện và thùng chứa cần được nối đất; nhân viên làm việc phải mặc quần áo chống tĩnh điện, không được mang giày có gai, và phải tránh xa các nguồn nhiệt. Quy trình thực hiện: 1. Đầu tiên, kiểm tra xem tất cả các ống dẫn chất lỏng có bị hư hỏng hay không, đồng thời đảm bảo rằng chúng đáp ứng được các yêu cầu về chống tĩnh điện. 2. Kiểm tra xem các thiết bị điện có được trang bị các bộ phận chống nổ hoàn chỉnh hay không; đặc biệt là những bộ phận dễ bị lỏng lẻo cần được đảm bảo khít kín. 3. Chọn vị trí phù hợp để kết nối nguồn điện cho thiết bị (nên đặt càng xa điểm thực hiện công việc càng tốt). Đảm bảo rằng máy bơm vận hành bình thường. 4. Kết nối chặt chẽ các đường ống dẫn của máy bơm, các thùng chứa trên tàu hỏa, cọc tiếp đất, và các thùng chứa trên ô tô. 5. Mở các lỗ thông dụng cụ trên thùng chứa của đoàn tàu đã được chỉ định, sử dụng dụng cụ không tạo tia lửa (thùng nhôm) để lấy vật liệu và đưa chúng vào ống hút. Sau đó, đưa ống hút xuống tận đáy thùng chứa của đoàn tàu. 6. Kiểm tra xem các van của bồn chứa trên xe có được đóng kín hay không. Đồng thời, cần lắp dây nối đất cho bồn chứa. Sau đó, hãy đưa ống dẫn xuống tận đáy bồn, nhằm tránh tình trạng chất lỏng bắn ra ngoài. 7. Sau khi được nhân viên an toàn kiểm tra và chấp thuận, hãy mở van vào của máy bơm, bật công tắc máy bơm, từ từ mở van ra để bắt đầu quá trình đổ chất liệu vào máy bơm. 8. Trong quá trình đổ chất lỏng, cần có người phụ trách quan sát từ trên xe chứa chất lỏng, đảm bảo không được đổ quá mức cho phép. Lượng chất lỏng được đổ không được vượt quá 95% dung tích tối đa của xe chứa. 9. Khi tạm ngừng hoạt động của máy bơm, cần đóng kín van vào của máy bơm trước, sau đó nhấn nút tạm ngừng. Tiếp theo, hãy đóng kín van ra để ngăn không khí lọt vào, gây ra tình trạng máy bơm bị hỏng. 10. Trước tiên, hãy tháo bỏ các ống dẫn trên thùng chứa của xe ô tô. Sau đó, tháo bỏ các dây nối đất, đóng kín nắp vào cổng đưa liệu, để đảm bảo rằng mọi thứ được niêm phong kỹ lưỡng và không xảy ra tình trạng rò rỉ. 11. Khi bốc dỡ toluene tại bến cảng, tàu chở dầu phải duy trì mối kết nối dẫn điện tốt với mặt nước. Dây nối đất của tàu có thể được kết nối với các ống dẫn trên tàu, sau đó được nối tiếp với các thùng chứa trên xe tải. 12. Trong quá trình thực hiện công việc, cần chú ý quan sát kỹ lưỡng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra, phải ngừng công việc ngay lập tức.
Có thể sử dụng phương thức đưa nguyên liệu vào từ phía dưới; ngoài ra, khi đưa nguyên liệu vào cần kiểm soát tốc độ dòng chảy để tránh hiện tượng tĩnh điện.
Bài viết này cuối cùng được zankzzk chỉnh sửa vào ngày 2016-11-5 lúc 16:48. Khi sử dụng phương thức cấp liệu từ dưới lên, trước hết cần đảm bảo rằng các đường ống không có chỗ rò rỉ. Tiếp theo, cần áp dụng các biện pháp chống tĩnh điện, phải có hệ thống nối đất để giải tỏa tĩnh điện, và cần đảm bảo rằng hệ thống nối đất này hoạt động tốt. Cuối cùng, khi cấp liệu, cần kiểm soát tốc độ dòng chảy, không được để nó quá nhanh
Có thể sử dụng cả phương thức đưa nguyên liệu từ phía dưới lẫn phía trên. Không cần phải nói gì về việc đưa nguyên liệu từ phía dưới nữa; còn đối với phương thức đưa nguyên liệu từ phía trên, ống dẫn cần được đặt ở khoảng cách 20 cm so với đáy thùng. Lý do là để giảm thiểu sự tích tụ điện tích tĩnh. Đường kính của ống dẫn cần được xác định theo yêu cầu thiết kế, nhằm kiểm soát tốc độ dòng chảy; thông thường, tốc độ dòng chảy không được vượt quá 3 mét/giây.