Thread Content
Van điều tiết loại đóng bằng khí có vấn đề ở mức điểm zero; liệu có thể tăng khoảng cách giữa bộ truyền động và thanh van không? Làm như vậy có được không?
Không đóng kín à? Hãy kiểm tra các thông số thiết kế và điều kiện vận hành thực tế. Nếu hiệu số áp suất tăng lên khi van được đóng, điều đó có nghĩa là lực của lò xo không còn đủ nữa. Biện pháp mà bạn áp dụng chỉ giải quyết được vấn đề ở trạng thái van mở hoàn toàn thôi; còn khi van mở hoàn toàn, liệu lực từ phần màng hay xi lanh có đủ hay không?
Van điều khiển khí, vị trí điểm không là 0; theo cách hiểu của tôi thì điều này có nghĩa là không thể đảm bảo việc mở van hoàn toàn. Nghĩa là khi mức tín hiệu chỉ ở mức 4 mA, thanh van sẽ không thể di chuyển lên hết được. Trong trường hợp này, cách xử lý thông thường là dùng kìm để vặn thanh van lên vài độ. Sau đó hãy kiểm tra xem ở mức 20 mAh, van có thể đóng hoàn toàn được không; nếu có thể đóng hoàn toàn thì đã ổn rồi. Nếu van không thể đóng hoàn toàn, tức là thanh trục van chưa chạm hết xuống phía dưới ở mức 20 miliampe, thì vẫn áp dụng cách tương tự: dùng kìm để vặn thanh trục van xuống dưới vài độ. Để việc thao tác được dễ dàng hơn, người ta thường vặn thanh trục van khi nó chưa đóng hoàn toàn; nếu không sẽ rất khó để vặn nó. Sau đó, kiểm tra tình trạng của van.
Bạn cũng có thể thử tắt van khi nó không chịu áp lực. Nếu có thể tắt được, điều đó có nghĩa là chênh lệch áp suất quá lớn; có vấn đề trong việc lựa chọn loại van, hoặc có vật gì đó bên trong van đang chặn lại van; Nếu vẫn không thể đóng được, thì đó là vấn đề ở van. Có thể thử tăng khoảng cách giữa trục van và bộ điều khiển xem sao; cũng có thể do bộ định vị gặp sự cố, cần điều chỉnh lại bộ định vị đó.
Được chứ, chiều dài của trục van có thể điều chỉnh được. Trước tiên hãy xác định xem liệu nó có thực sự không đóng kín được hay không; tránh các nguyên nhân khác như áp suất khí không ổn định, mức đo không chính xác, v.v
Trước tiên, bạn cần loại trừ khả năng có vật gì đó mắc kẹt bên trong van
Một hiện tượng, N nguyên nhân{:3_55:}
Hãy tìm hiểu xem. Vấn đề này rất dễ giải quyết; điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân