Bể chứa amoniac lỏng

2016-12-03View Original

Thread Content

Công ty chúng tôi có bồn chứa amoniac lỏng dung tích 10 mét khối, là bình chịu áp lực. Trước đây, nó được đặt ngoài trời với mái che phía trên bể. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đặt như vậy là không an toàn. Nếu xảy ra rò rỉ sẽ dẫn đến diện tích rò rỉ lớn. Nên đặt bể trong nhà. ; Công ty chúng tôi đã thực hiện các chỉnh sửa dựa trên góp ý của chuyên gia. Họ dỡ bỏ mái hiên và xây dựng một tòa nhà đặc biệt để chứa các bể chứa amoniac lỏng. Nó được trang bị một quạt gió cảm ứng và mở các cửa sổ thông gió. Tuy nhiên, một chuyên gia đã đến kiểm tra và cho rằng đây là điều bất thường. Nếu amoniac bị rò rỉ, nó sẽ dẫn đến nồng độ amoniac cục bộ quá cao, làm trầm trọng thêm mối nguy hiểm. Một chuyên gia nói một điều, chúng ta nên làm gì? Hãy cầu xin Chúa hướng dẫn
Reply #22016-12-03
Chuyên gia nào sẽ thực hiện việc kiểm tra như anh ta? Bạn không thể làm được gì
Reply #32016-12-03
Sẽ không có vấn đề gì nếu bể chứa amoniac lỏng tiếp xúc với không khí ngoài trời. Trước đây, bể chứa amoniac của công ty chúng tôi được đặt ở ngoài trời.
Reply #42016-12-03
Không được phép đặt nó trong nhà hoặc ngoài trời. Bạn có thể có một nhà kho, nhưng ở phía bắc thì rất rắc rối. Nhiệt độ ngoài trời thấp, amoniac lỏng không bay hơi và khó lắp đặt hệ thống sưởi ngoài trời!
Reply #52016-12-03
Sẽ không có vấn đề gì nếu bể chứa amoniac lỏng tiếp xúc với không khí ngoài trời. Tuy nhiên, phải lắp đặt đê cách ly và thiết bị phun
Reply #62016-12-03
Bể chứa amoniac lỏng phải được đặt ở nơi thoáng khí. Nó không được đặt trong nhà. Nó có thể được đặt ngoài trời. Tốt nhất nên lắp đặt thiết bị phun nước chữa cháy. Đây là cách xe tăng của chúng tôi được thiết lập,
Reply #72016-12-04
Các chuyên gia không đề xuất nên tuân theo tiêu chuẩn nào hoặc cách thiết lập nó như thế nào. Sau đó chỉ cần làm theo các thông số kỹ thuật
Reply #82016-12-04
Lúc này cần thiết phải thiết kế các vòi phun ở trên.
Reply #92016-12-04
Thiết bị này là một bể hình cầu amoniac lỏng có dung tích 5000m3. Để duy trì áp suất và nhiệt độ cho bể được trang bị hệ thống máy làm đá đông lạnh, đồng thời thu hồi lượng amoniac bay hơi. Cần có máy bơm amoniac lỏng để tạo áp suất khi cung cấp amoniac. Nó đắt tiền và thường được sử dụng trong các nhà máy hóa chất lớn. Các cơ sở kinh doanh nhỏ sử dụng bể ngang để chứa hàng cần trang bị thêm phương tiện chống nắng, thiết bị làm mát phun nước làm mát hoặc biện pháp cách nhiệt tốt.
Reply #102016-12-04
Bài đăng này được chỉnh sửa lần cuối bởi qwl vào ngày 4/12/2016 10:10. Làm cách nào để xóa nó nếu nó đã được đăng quá nhiều lần?
Reply #112016-12-04
Bài viết này được chỉnh sửa lần cuối và đăng bởi qwl vào ngày 4-12-2016 10:09

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.