Về tính năng dự phòng của Siemens S7-400
Thread Content
Công ty chúng tôi gần đây đã nâng cấp bộ PLC S7-400 trong phòng điều khiển. Mục đích của việc này là tạo ra tính dự phòng; mỗi thiết bị ET200M đều được trang bị thêm một bộ phận nữa, như vậy tổng cộng có hai bộ phận cho mỗi thiết bị. Địa chỉ kết nối của chúng vẫn giữ nguyên, còn các linh kiện khác thì không thay đổi. Các tín hiệu tại hiện trường cũng không có gì thay đổi. Ngoài ra, còn có thêm một bộ CPU nữa, tổng cộng có hai bộ CPU. Tất cả chúng đều được kết nối với nhau thông qua bus DP. Theo tôi, việc này hoàn toàn vô ích; tính dự phòng chỉ có tác dụng khi thiết bị ET200M hoặc CPU gặp sự cố mà thôi. Rất mong các bạn có thể giúp tôi phân tích vấn đề này. Cảm ơn mọi người!2. Không phải chỉ thêm ET200 vào hệ thống, mà mỗi chiếc ET200 đều được trang bị mô-đun giao diện IM153; điều này giúp tạo ra tính dự phòng cho bus DP.
3. Khi CPU gặp sự cố, việc chuyển sang nguồn dự phòng có thể được thực hiện một cách trơn tru, không gây gián đoạn.
4. Nhờ tính dự phòng của bus DP, hệ thống sẽ không bị ngừng hoạt động do sự cố xảy ra với bus truyền thông hay các mô-đun giao diện. 5. Cách cấu hình như vậy rất hữu ích; các mô-đun khác cũng có thể được thiết kế sao cho có tính dự phòng. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải điều chỉnh lại phần cứng, và do đó địa chỉ của chúng sẽ thay đổi, cần phải cấu hình lại từ đầu. ,