Hệ thống biến áp và phân phối điện 10/0,4 KV: Việc điều chỉnh điện áp ở mức 10 KV có thể giúp giảm mức tiêu thụ điện không?

2016-12-05View Original

Thread Content

Hệ thống biến áp và phân phối điện 10/0,4 KV: Khi tải điện không thay đổi và điện áp ở mạch điện áp thấp vẫn đáp ứng được các yêu cầu sử dụng, việc điều chỉnh điện áp ở mạch 10 KV có thể giúp giảm mức tiêu thụ điện năng hay không? Ví dụ, ở mức 10KV trước đây là mức 10,5KV; nếu điều chỉnh xuống mức 10KV thì có thể giảm tổng lượng điện tiêu thụ được không? Nhân tiện nói thêm, bộ đo lường nằm ở phía áp suất cao.
Reply #22016-12-06
Định luật bảo toàn năng lượng, thay vì nghĩ về những điều đó thì tốt hơn hết là nâng cao công suất của bạn lên
Reply #32016-12-06
Nhiều loại tải có đặc tính “công suất không đổi”; khi điện áp giảm thì dòng điện sẽ tăng lên, nhưng công suất vẫn giữ nguyên. Việc hạ điện áp đối với những loại tải này sẽ không gây ra bất kỳ thay đổi nào; thậm chí điện áp còn có thể tăng lên nữa; Nhưng có một số loại tải mà công suất sẽ tăng khi điện áp tăng, và giảm khi điện áp giảm. Nếu chủ yếu là những loại tải này thì công suất có thể sẽ giảm nhẹ.
Reply #42016-12-07
Lượng điện tiêu thụ được tính bằng đơn vị KWh. Nếu các thiết bị sử dụng điện không thay đổi, và hệ số công suất COSφ = 1, thì cách duy nhất để giảm lượng điện tiêu thụ chính là thời gian. Ha ha, bạn cứ thử xem sao
Reply #52016-12-14
Công suất của động cơ ba pha không phải là P=1.732*UI COSφ sao? Nếu tôi giảm điện áp từ 430V xuống còn 410V, công suất chắc chắn sẽ giảm đi phải không?
Reply #62016-12-14
Công suất của động cơ ba pha không phải là P=1.732*UI COSφ sao? Nếu tôi giảm điện áp từ 430V xuống còn 410V, công suất chắc chắn sẽ giảm đi phải không?
Reply #72016-12-14
:L:'(Đúng là như vậy sao?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.