Thread Content
Xin mọi người giúp đỡ: Tại một địa điểm nhất định cần trang bị 2 bình chữa cháy loại 1 kg. Để thuận tiện cho việc kiểm tra, liệu có thể thay thế bằng 1 bình chữa cháy loại 2 kg được không?
Hai cái đó có phải là dự phòng, để dùng khi cần không?
Mỗi bộ thiết bị chữa cháy phải có ít nhất 2 bình chữa cháy.
Không được. Cơ sở quy định chính xác: “Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt bình chữa cháy trong các công trình xây dựng” GB50140-2005, mục 6.1.1: Số lượng bình chữa cháy được lắp đặt trong một đơn vị tính không được ít hơn 2 chiếc.
Theo cấu hình tiêu chuẩn, đừng tiết kiệm một cách tùy tiện mà lãng phí nguồn lực chữa cháy.
Một đơn vị tính toán có nghĩa là một điểm bố trí bình chữa cháy, hay là một nhà máy, xưởng sản xuất, khu vực làm việc, hoặc thứ gì khác?
Tùy theo địa điểm, các doanh nghiệp hóa chất của chúng tôi yêu cầu phải sắp xếp theo nhóm. Ngoài ra còn có việc tham khảo thiết kế phòng cháy chữa cháy
Tôi đã xem qua mã 501402010 một cách nhanh chóng. Xét về tình hình hiện tại của đơn vị mình, tôi nhận thấy vẫn còn những khiếm khuyết trong cách sắp xếp các thứ. Tôi muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, để tránh phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trong quá trình kiểm tra
Một đơn vị tính toán là một khu vực chống cháy trong tòa nhà hoặc một tầng nhất định; đơn vị tính toán không thể bao gồm nhiều khu vực chống cháy hay nhiều tầng khác nhau. Trong một đơn vị tính toán, cần phải bố trí nhiều điểm lắp đặt bình chữa cháy, tùy theo diện tích cần được bảo vệ và bán kính bảo vệ. Về mặt lý thuyết, 2 bình chữa cháy có trọng lượng 1 kg mỗi bình sẽ có khả năng chữa cháy ở mức 2A tổng cộng; trong khi đó, một bình chữa cháy có trọng lượng 2 kg chỉ có khả năng chữa cháy ở mức 1A. Do đó, không thể thay thế chúng cho nhau được.
Một bến tàu, mười hai bình chữa cháy, 6 hộp đựng bình chữa cháy. Mỗi bình chữa cháy có trọng lượng 1 kg; liệu có thể thay thế chúng bằng mười hai bình chữa cháy có trọng lượng 5 kg được không?