Thread Content
Nhà máy xử lý nước thải, quy trình làm khô bùn lần cuối, sử dụng máy ép khung tấm để làm khô. Xin hỏi, liệu tại khu vực bên trong có cần lắp đặt thiết bị dò khí hydro sulfide hay không?
Nếu có khí hydro sunfua, thì cần lắp đặt bộ cảnh báo khí hydro sunfua.
Bài viết này cuối cùng được yuekw chỉnh sửa vào ngày 2016-12-12 08:54. Cơ sở để làm điều đó là gì? Trong quá trình lọc bằng khung tấm, bùn và nước thải có thể bị rò rỉ ra ngoài.
Để kiểm tra xem dòng khí có ổn định hay không, từ góc độ an toàn thì việc này là cần thiết. Bởi vì trong bể chứa bùn là môi trường kỵ khí; trong môi trường này, bùn sẽ tạo ra hydro sunfua. Khi tiến hành quá trình lọc, nồng độ hydro sunfua sẽ ở mức nhất định. Nên chọn loại không quá đắt, hoặc loại có thể mang theo được.
Trong nhà máy xử lý bùn có 3 bộ máy ép lọc kiểu khung tấm, và nhà máy được trang bị hệ thống thông gió cơ học.
Từ góc độ an toàn, nên trang bị một thiết bị đo khí độc hại di động.
Dựa trên mức độ quản lý an toàn của các doanh nghiệp trong nước, tôi cho rằng loại thiết bị di động mới là lựa chọn an toàn hơn. Bởi vì các doanh nghiệp thường gặp phải tình trạng quản lý thiết bị kém, khiến cho các thiết bị kiểm tra cố định bị sai lệch và mất hiệu quả, trong khi lại không có ai kiểm tra chúng. Còn độ tin cậy của loại thiết bị di động thì cao hơn một chút, dù sao thì cũng phải sử dụng hàng ngày mà.
Không cần, bởi vì các phòng xử lý nước thải thường cần được khử mùi
Có điều kiện thì lên một cái. Điều quan trọng là xem trong nước thải của các bạn có gì