Kiểm soát áp suất ở phía trên bồn chứa đệm

2016-12-10View Original

Thread Content

Ở phía trên bồn chứa đệm, có một van cho phép chất lỏng vào, một van cho phép khí vào, và một van để xả khí ra. Van cho phép chất lỏng vào được điều khiển dựa trên mức độ chất lỏng trong bồn; còn việc điều khiển áp suất thì được thực hiện thông qua hai van cho phép khí vào và khí ra. Vậy, phương thức điều khiển áp suất nào là tốt nhất?
Reply #22016-12-11
Tôi nghĩ việc sử dụng kiểm soát theo từng giai đoạn sẽ tốt hơn. Khi áp suất thấp, van nạp sẽ mở; khi áp suất cao, van xả sẽ mở.
Reply #32016-12-11
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Yang Mingyao vào ngày 12-12-2016 lúc 00:10. Nếu cần kiểm soát áp suất, có thể sử dụng phương pháp điều khiển theo các mức khác nhau. Ngoài ra, vì lý do an toàn, để ngăn chặn tình trạng áp suất quá cao thì cần có van an toàn; còn để ngăn chặn tình trạng áp suất âm thì cần có cơ chế mở van nạp khí khi áp suất giảm.
Reply #42016-12-12
"Nếu cần kiểm soát áp suất, có thể sử dụng kiểm soát theo các mức. Ngoài ra, vì lý do an toàn, để ngăn chặn tình trạng áp suất quá cao thì cần có van an toàn; còn để ngăn chặn tình trạng áp suất âm thì cần có cơ chế mở van nạp khí khi áp suất giảm. "Đồng ý với kế hoạch này.
Reply #52016-12-13
Có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo bằng một van thông khí hai cổng. Bạn hãy kiểm tra chiếc van này xem, rồi sẽ biết ngay. Người dùng có thể thiết lập trước giá trị áp suất thở ra và thở vào.
Reply #62016-12-13
Kiểm soát theo từng giai đoạn là được rồi, thêm một van an toàn để ngăn tình trạng áp suất quá cao
Reply #72016-12-14
Câu hỏi này hay đấy. Tôi đã từng hỏi về chuyện này rồi. Trên nắp thùng của chúng ta có một van xả khẩn cấp; van điều chỉnh áp suất khí nạp có nhiệm vụ kiểm soát lượng khí vào, còn van thông khí thì có nhiệm vụ thoát khí ra ngoài. Van xả khẩn cấp thì được sử dụng khi mức chất lỏng trong thùng tăng lên quá mức cho phép
Reply #82016-12-14
Chỉ cần chia thành các giai đoạn đơn giản là được; tốt nhất nên trang bị van an toàn nữa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.