Thread Content
Công ty cần thiết kế một máy ngưng tụ; do hơi nước khá bẩn, nên cần sử dụng đường ống để dẫn chất lỏng. Lưu lượng hơi nước là 1474 kg/giờ; nhiệt độ giảm từ 143℃ xuống còn 45℃. Chất làm lạnh là nước tuần hoàn, với nhiệt độ tăng từ 30℃ lên 35℃. Áp suất hoạt động của phần ống là 3,98 bar, còn áp suất hoạt động của phần vỏ là 2 bar. Sử dụng EDR để tính lưu lượng nước tuần hoàn được 35482 kg/giờ, vận tốc dòng chảy trong phần vỏ là 0,57 m/s, còn vận tốc dòng chảy trong phần ống là 0,82 m/s. Tuy nhiên, sau khi tính toán thì có thông báo rằng các đặc tính vật lý không phù hợp. Đồng nghiệp sử dụng phương pháp HTRI để tính toán, kết quả cho thấy lưu lượng nước tuần hoàn là 176890 kg/giờ; tốc độ dòng chảy trong vỏ máy là 1,21 m/giây, còn tốc độ dòng chảy trong ống là 0,03 m/giây. Không biết tại sao lượng nước trong vòng tuần hoàn lại chênh lệch nhau nhiều đến vậy? Dựa trên kết quả tính toán bằng HTRI, tốc độ dòng chất lỏng trong ống quá thấp, dễ gây tắc nghẽn, và hệ số dẫn nhiệt cũng thấp. Không biết lượng nước trong vòng lặp tính toán của EDR có chính xác không?
Không cần nói đến những điều khác, rõ ràng là trong kết quả tính toán bằng EDR của bạn, thông số liên quan đến phía hơi nước chắc chắn đã được thiết lập sai. Nhiệt độ 143 độ C và áp suất 3,98 bar chính là giá trị tại điểm ngưỡng chuyển pha từ thể lỏng sang thể hơi; vì vậy, rất dễ xảy ra tình trạng hơi nước biến thành thể lỏng nếu không cẩn thận. Mặc dù tôi không thấy phương pháp tính toán của bạn, nhưng rõ ràng lượng nước mà bạn tính được bằng EDR chắc chắn là không chính xác. Do có sai sót trong việc nhập dữ liệu, thứ được sử dụng lẽ ra phải là hơi nước, nhưng thực tế lại là chất lỏng. Vì vậy, khi không có nhiệt ẩn, lượng nước được tính ra mới nhỏ như vậy. Hãy giải quyết vấn đề này trước, sau đó mới bàn về những vấn đề khác.
Xin chào, tôi đã tính toán thủ công và nhận thấy rằng EDR chưa tính đến nhiệt hóa hơi. Tôi sẽ điều chỉnh lại. Ngoài ra, xin vui lòng gửi cho tôi bản mã nguồn mà bạn đã tạo trong bài đăng này được không? Cảm ơn: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=508908&page=1
Các tập tin trong bài đăng này đã quá cũ rồi; tôi không biết liệu có thể tìm thấy chúng hay không. Tối nay tôi sẽ về nhà xem trong ổ cứng cũ còn giữ được gì không… Nếu còn thì tôi sẽ gửi cho bạn.
Được rồi, cảm ơn rất nhiều. Trước đây tôi đã gửi email cho bạn, nhưng hộp thư Yahoo của bạn đã bị hủy. Nếu tìm thấy được, xin vui lòng gửi vào email của tôi: 181974507@qq.com
Tôi nghĩ dù sử dụng EDR hay HTRI thì trước tiên cũng cần mô phỏng tốt các đặc tính vật lý, đặc biệt là của hơi nước; nếu không thì hai phương pháp này sẽ không thể so sánh được với nhau.