Thread Content
Khu vực chứa methanol cần lắp thêm các van ngắt dòng. Ngoài ra, còn cần có cáp điện, khí nén dùng cho các thiết bị đo lường, v.v. Vậy có quy định nào về mức độ chống nổ hoặc các yêu cầu an toàn liên quan đến những thứ này không?
Có, theo quy định về an toàn chống nổ, trong Phụ lục C, cấp độ của methanol là IIA; nhiệt độ kích hoạt cháy là T2. Do đó, cấp độ của thiết bị điện chống nổ được sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng cấp độ IAT2.
Van cắt có thể yêu cầu nhà sản xuất phải đạt mức độ chống nổ nhất định. Nhưng còn cáp, khung dẫn điện thì làm sao để xác định được? Mức độ chống nổ của các thiết bị điện cũng phải lớn hơn hoặc bằng cấp độ IIAT2
Tham khảo tiêu chuẩn GB50058-2014 “Tiêu chuẩn thiết kế các thiết bị điện trong môi trường nguy hiểm do chất nổ”, mục 5.4: Thiết kế các mạch điện trong môi trường dễ xảy ra cháy nổ
Cảm ơn, tôi sẽ tìm xem các quy định trước
Không hiểu lắm. Chúng tôi sử dụng giá đỡ bằng vật liệu thủy tinh cường lực, cáp chống nhiễu loại 2*1.5, với điện áp 220V. Liệu như vậy có đáp ứng được các yêu cầu về an toàn hay không?
Nếu bồn chứa methanol là loại bồn có nắp nổi, thì môi trường có nguy cơ nổ sẽ thuộc khu vực 2; Nếu bồn chứa methanol là loại bồn có mái vòm, và môi trường có nguy cơ nổ thuộc nhóm 1, thì diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn sẽ được xác định theo bảng 5.4.1-1.
Dây cáp dùng để làm gì? Dây đo lường chỉ cần được luồn trong ống mạ kẽm, đi qua khung dẫn đến phòng điều khiển là được.
Phần trên được cố định; bên trong có các khung kèm vật liệu sợi thủy tinh. Các dây cáp loại 2*1.5 được sử dụng để truyền dẫn điện áp 220V