SH3012-2011における水素配管の排気に関する記述が矛盾しているかどうか

2015-08-25View Original

Thread Content

SH3012-2011 水素配管の排気方法について:6.2.3 水素配管の配置、配管の最低点には排気装置を設置すること;8.1.4では、水素配管には排気や排液の設置を行わない方がよいとされている。。。この二つの主張は矛盾しているのでしょうか?もし低い位置に排気口を設けなければ、水圧試験はできないのでしょうか?工事現場ではみんなどのように設定しているのですか?
Reply #22015-08-25
全く矛盾しない。全文は「6.2.3 湿潤水素を輸送する配管の勾配は0.003未満であってはならず、配管の最低点には排出用の装置を設置しなければならない」である。” 注意は湿った水素ガスだ、投稿主は前の言葉を忘れたのか?湿った水素には凝縮液があるので、もちろん排出口を設けなければならない。8.1.4条項では「宜」という言葉が使われており、「厳禁」とはされていない。つまり、ほとんどの場合はそうするべきであり、特別な状況では実情に応じて設計すべきである。 規格を見るには、一つには注意深く、二つには頭を使う必要がある。
Reply #32015-08-26
ご指摘の通り、確かに見落としていました。そうおっしゃっていただいてようやく理解できました。本当にありがとうございます。これからは必ず教えに従い、文字を少なく使います
Reply #42017-02-16
あなたの写真にあるそのナイフで、投稿者は圧倒されてしまいました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.