HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

可燃ガス警報

2015-08-27View Original

Thread Content

私たちの工場には水素といった可燃性ガスの警報装置が設置されていますが、しばらくすると必ず警報が鳴ります(水素が漏れているわけではありません)。その場合は、単にゼロ点を再調整するだけです。なぜ警察に通報したのかわからない。計器が正しくないのか?
Reply #22015-08-27
もし太陽光が計器の表面に直接当たっている場合、それは太陽光の影響かもしれません。日よけカバーを取り付けてみてください。
Reply #32015-08-27
この問題。計器の故障の可能性もあります。 しかし、彼らが測定する濃度は、あなたが感じる濃度とは異なります。感覚に頼ってもいけません。PPMレベルは、感じることができない
Reply #42015-08-27
通報するときは、ハンドヘルドのもので比較してください。見てみろ
Reply #52015-08-27
可燃性ガスの場合、25%/50%でのみ警報が鳴り、誤報が少ないため、再校正をお勧めします
Reply #62015-08-28
計器の故障の可能性がありますので、再校正してみてください
Reply #72015-08-28
長時間日差しにさらされていたことが原因かもしれませんので、日よけカバーを付けてみてください。
Reply #82015-08-28
何を標準ガスとして使用して校正しましたか?CH4ですか?H2ですか?校正後に「H2標準ガス」による感度補正は行いましたか? @ジアグオユン
Reply #92015-08-29
こちらでは無錫のあの会社のものを使っています(誰もが知っている会社なので、名前は言いません)。数十台ありますが、時々数台ほど異常を起こし、故障を報告したりします。その場合は現場の標準ガスを再校正すれば済みますので、そんなに複雑に考える必要はありません。 こちらで使用しているプローブは化学燃焼式のものですが、個人的にはプローブを長時間外に置き続け、風や日差し、雨にさらすと、プローブに何らかの影響が出るのではないかと思っています。その後、プラスチック製の防雨カバーを購入して取り付けたところ、状況が少し改善されました。 私たちの装置では、磁石を使って校正状態にすると数字が表示されます。説明書に記載されているこの数字は、プローブがあと何回ほど使用できるかの目安です。一般的に40未満になると、すぐに交換します。 投稿者の参考までに。
Reply #102015-09-05
可燃ガスや有毒ガス検知器を長期間使用すると、センサーや回路基板が劣化し、感度が低下します。たまに誤報が出るのも普通のことで、ほとんどの場合はゼロドリフトが原因です。ゼロ点調整を行えば問題ありません
Reply #112015-09-05
私たちも同じ状況で、何度も警察に通報し、工場全体を大々的に入れ替えました。最後に解決していないものがまだあります。
Reply #122015-09-06
国産の計器の品質の問題なのか、それとも他の理由なのかわかりません。私たちの現場にあるこれらの可燃性・有毒・有害ガス検知器も、頻繁に誤報を出します。 フォーラムで、使える外国ブランドはないかな?使用感はどうか教えてもらえると嬉しいです。おすすめも教えてください。
Reply #132015-09-06
9階と11階で言われている問題は、毎年品質検査院の人が来て校正を行うはずで、校正後の一般的な問題はゼロ点のドリフトくらいだと思うので、私が考えすぎているようです
Reply #142015-09-10
通常はゼロドリフトの問題で、ゼロ点調整すれば解決します。現場に実際に可燃性ガスがあった可能性もあります
Reply #152015-09-10
この投稿は、2015年9月10日20時50分に王天泽によって最終的に編集されました。最善の方法は、携帯用の計測器を持って現場で測定することです(もちろん、その携帯用計測器は正確でなければなりません)。そうすれば、問題が計測器にあるのか、それとも工程上の問題なのかを判断できます。
Reply #162015-09-22
私たちの工場にある硫化水素ガス警報器も、簡単に誤報を出します。調査したところ、ほとんどが雨が降った後にセンサーに水が入り込んで警報が鳴るケースで、新しいセンサーに交換すれば解決します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.