2015-08-28View Original

Thread Content

この投稿は最後にzlky2005によって2015年9月27日21時55分に編集されました。複数のPLCを1台のALR121に接続している場合、ツール内のcall %Bを使用するとデジタル入力が定義されます。質問なのですが、複数のPLCをビットアドレステーブル内でどのように区別するのでしょうか?また、他に何か設定が必要でしょうか?ありがとう
Reply #22015-09-28
Modbus通信を行う際は、PLCのデバイスアドレスをしっかり区別してください
Reply #32015-09-28
この投稿は最後にfengzaiqingdaoによって2015年9月28日21時45分に編集されました。まず、いくつかの異なるPLCの物理アドレスを定義します。1つのPLCに1つの物理アドレスが対応し、例えばPLC_1はA40001に対応し、長さは4です;PLC_2に対応する物理アドレスはA40005で、長さは4です(長さは偶数でなければなりません)。次に、PLC_1が%ww001から始まると仮定すると、PLC_1に対応するアドレス範囲は%ww0001~%ww0004です;では、PLC_2に対応するアドレス範囲は%ww0005~%ww0008です。PLC_1の%ww0002アドレス範囲をスイッチ量として定義した場合(これは自由に設定可能)、対応するスイッチ量のアドレスは%wb000201~%wb000216となります; PLC_2の%ww0007アドレス領域をスイッチ量として定義すると仮定すると(これは自由に設定可能)、対応するスイッチ量アドレスは%wb000701~%wb000716となる。第三に、対応するビットアドレスのスイッチ量計器のタグ番号を定義する。ツールバーのToolsのプルダウンメニューから「%WB tag number definition call」をクリックし、対応するElementにビットアドレスを、Tag Nameに計器のタグ番号を入力する。第四に、どの計器のタグ番号もコンフィギュレーション内で重複して使用されることはない点に注意が必要だ。もし重複して使用された場合、コンパイル時にエラーが発生する。元々、複数のPLCのビットアドレスはそれぞれ唯一なので、特別に区別する必要はなく、言い換えれば、どのビットアドレスも唯一であり、区別する必要はないのだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.