私が管理している部門で新たに設置された密閉型冷却塔はエアコンプレッサーと連動しており、運転を開始した後、水による熱交換の効果が低下することが判明しました。調べてみると、熱交換器にスケールが付着していて、それが熱交換効果に深刻な影響を与えていることがわかりました。冷却塔の本体は亜鉛メッキ鋼板でできており、熱交換器の素材は銅管です。現在、解決策と水質の管理方法を求めている。塩酸と防食剤を使った方法でスケール除去を行いたいのですが、問題ありますか?経験のある方にご指摘いただけますと幸いです
Reply #22015-09-03
水質中の塩素濃度が銅の溶解度に与える影響。中国大陸の水道水に含まれる塩化物イオンの濃度は一般的に5~50mg/lですが、上海の水道水では塩素の使用量が多いため、塩化物イオンの濃度はそれよりも高く、通常は50~60mg/l程度です(これには水に溶けた塩素によって生成される次亜塩素酸(HClO)や遊離塩素も含まれます)。このような塩化物イオン濃度の下では、水における銅の溶解度が上昇しますが、それでも水中の銅イオン濃度は2mg/lを超えることはありません。保護膜が形成されると、銅イオンの溶解は**低下し、ほぼ1mg/l未満のレベルで安定します。もし水中に銅イオンと塩化物イオンのみが存在する場合、両者は自然とCuCl2として結合します
Reply #32017-04-21
根本的な原因に取り組み、水質を改善した上でスケール防止のメカニズムを併用することで、スケール問題を効果的に解決できます。微信dengjun122927までご連絡ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.