HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

煙ガス脱硫出口の粉塵はどのように検出するか?

2015-09-04View Original

Thread Content

この投稿は最後にslll611によって2016-1-18 21:56に編集されました。皆さん、どうぞご意見をお聞かせください;煙ガス脱硫出口の粉塵濃度はどのように測定し、試験はどのように行うのか????
Reply #22015-09-04
煙ガス脱硫出口の粉塵濃度検出には直接抽出法を採用する
Reply #32015-09-05
これらは現在すべてオンラインで監視されており、オンライン監視機器のメーカーに連絡すれば、分析に適したデータを入手できます。
Reply #42015-09-06
粉塵のオンライン分析、CEMSを導入するとなると、費用がかなり高くなります
Reply #52015-09-06
CEMSはあるので、携帯型の測定器を使ってCEMSと比較してみたいです。
Reply #62015-09-07
ポータブルな煙害検出分析装置をそのまま購入すればいいんですよ。2万円前後あれば十分でしょう
Reply #72015-09-09
要望があれば直接申し出てください。海川では皆が互いに助け合っているので、「跪謝」などという言葉は不要です。
Reply #82015-09-09
湿式脱硫の出口でなぜ粉塵を測定するのか?粉塵濃度が高いと吸収塔に入れず、入ったわずかな量も水で洗い流されてしまう。
Reply #92015-09-18
現在、湿式は一般的に煙突で環境局が粉塵排出量を検査します
Reply #102015-10-31
それに、ウェット式の場合は、煙ガスが脱硫システムを通過する際に大量の水蒸気を含んでいるため、ドライ式のオンライン分析計で測定したデータは正確ではありません。
Reply #112016-01-18
湿式脱硫の場合、オンラインの粉塵計はどんな原理のものでも役に立たない。騙されないようにしろ。誰が売ってきても、一度きりの取引で、二度目はない。正しい方法は等速サンプリング法のみで、抽出して水蒸気を乾燥させ、重量を測定する。ただし、元々粉塵濃度が高い場合、サンプリング管が容易に詰まってしまうため、サンプリングに支障が生じる可能性があります。 乾式脱硫の場合、オンラインの粉塵計でもポータブルのものでも構いません。ただし、携帯版はオンライン版ほど正確ではないということを、心の準備として持っておく必要があります。
Reply #122016-01-23
粒子状物質濃度の測定、大気総合汚染物質排出基準120mg/m3

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.