65kwのシールドポンプにはどれくらいのケーブルが必要でしょうか?95のケーブルを使う必要がありますか?

2015-11-30View Original

Thread Content

65kwのシールドポンプにはどれくらいのケーブルが必要でしょうか?95のケーブルを使う必要がありますか?
Reply #22015-11-30
距離を見てみると、近ければ50平方あれば十分で、遠ければ95平方を超えることもあります。
Reply #32015-11-30
380Vのモーターを想定し、まず定格電流Iを計算する。I=P/1.732UcosΦ=65/1.732/0.38/0.8=123.45Aとなる。資料によると、50平方の配線の許容電流は(空気中での敷設の場合)約173Aである。環境や設置方法、距離(電圧降下)などの要因を考慮すると、一般的に50平方で十分であり、もう少し大きくしたい場合は70平方で問題ない。具体的な線径は、そのポンプが現場で実際にどのような状況にあるかに応じて決めてください。
Reply #42015-12-01
回路抵抗R=抵抗率(銅の場合は1.75×10⁻⁸ Ω·m)×ケーブル長さ(m)÷ケーブルの断面積(m²)、回路の電圧降下U=回路電流I × 回路抵抗R。自分で計算してみてください。単位変換に注意し、50平方なら十分でしょう。
Reply #52016-08-25
距離が電圧降下を決定する。380Vの配電距離が示されていないため、このケーブルでは判断しにくい。通常、距離が短ければ50平方ミリメートル、やや長ければ70平方ミリメートルが適している。距離が非常に長く、380Vの配電の最大距離である300mを超える場合は経済的ではない。ケーブル代を節約するためにも、距離を短くするのが望ましい
Reply #62016-10-21
シールドポンプについては、私のQQ:79753774に連絡して詳しく話しましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.