pH4.5のプロセス水用電磁流量計で、電極に316を使用してもよいですか?やはりタンタル電極を使わなければならないのか?

2015-09-08View Original

Thread Content

急いでいます、皆さん、どうか助けてください
Reply #22015-09-08
電極には316が使えますが、BUにはタンタル電極を使用する必要があります
Reply #32015-09-09
pH4.5は、媒体において酸塩基性を示す指標に過ぎず、媒体の他の構成要素を表しているわけではありません。 電磁流量計の電極を選定するには、pH値だけでなく、媒体の具体的な組成に基づいて判断する必要があります。ほぼ飽和した食塩水の場合、pH4.5でも可能ですが、ステンレス製の電極を使用すると適切ではなく、チタン製の電極を用いるべきです。また、鉄イオンと強く配位する成分を含む媒体の場合も、ステンレス電極は適しておらず、白金イリジウム合金電極の方が適している。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.