スクリュー式ユニットの運転に関する質問です

2015-09-20View Original

Thread Content

当社のスクリュー式冷凍機が稼働している際、各パラメータはすべて正常な範囲内です。しかし、頻繁に停止し、ダッシュボードには「オイルフィルター作動時間」の異常が表示される。この機器は2005年に製造され、計測パネルは以前工場に戻して修理されたことがあり、現在は修理済みのパネルとアップグレード版の機器のパネルを交互に使用している。また、停車時に吸気圧力と排気圧力(オイル圧、オイルフィルター圧力)の表示が一致せず、計器がパネルに問題があると示しています。また運転中の吸気温度はマイナス6、7℃に過ぎないが、フロンの蒸発温度はマイナス30℃前後である。吸気圧力がとても高いのですが、皆様、どうかアドバイスをお願いします!!!
Reply #22015-09-20
オイル・ガスセパレーターのフィルターを取り外し、圧縮空気でフィルターを洗浄します。きれいになったら元に戻せば問題解決です。試してみてください。
Reply #32015-09-20
理由は?フロンがオイルをエバポレーターに運んだのですか?
Reply #42015-09-20
理由は、オイル・ガスセパレーターのフィルターが詰まっているからです。
Reply #52015-09-21
オイルフィルターを交換しても、洗浄効果は目立たない。
Reply #62015-09-21
運転前にはチェーンを(特に停止時に)確認し、通路やパラメータの正しさをチェックする必要があります
Reply #72015-09-21
オイルフィルターとオイルセパレーターのフィルター要素は、異なるもので、場所も違います。
Reply #82015-09-22
エネルギー準位が自動的に上昇する?何が原因ですか?
Reply #92015-09-23
もし油ガスセパレーターが詰まると、排気圧力は上がるんですよね?解く???
Reply #102015-09-23
油ガスセパレーターのフィルターが詰まると、排気圧力が上昇し、システムの設定圧力を超えるため、コンプレッサーが自動的に停止します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.