HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

水ポンプを並列にする方がいいのか、それとも単一の水ポンプの方がいいのか、教えてください。

2016-01-23View Original

Thread Content

冷却塔を1基設置する必要があります。現在、流量が多いようで、総水量は約1200立方メートルです。また、場所は南北に分かれており(その中にもさらに異なる使用エリアがあって)、距離は100メートル以上あります。すべての給水箇所をまとめて、1200立方メートルの冷却装置を1台選ぶか、400と800に分けて選ぶかを検討します。また、この1200立方メートル用のポンプについても、1200立方メートルのものを1台購入するか、200立方メートルのものを6台、または400立方メートルのものを3台購入するかを考えなければなりません。 800立方メートルのものも、そのまま800のを買うか、200のを4つ買うかです。 上司から、この装置の運用コストを算出するように言われました。主に考慮すべきのは、電気代やメンテナンス費用といった運用コストです。 私も初心者です。どなたか詳しい方、アドバイスをいただけませんか?一緒にする場合と分ける場合の長所と短所を教えていただき、総合的に検討させてください。よろしくお願いします。
Reply #22016-01-23
やはり複数台を選ぶ方が、より確実で省エネになるでしょう。数台稼働させて1台を予備とするのが良いです
Reply #32016-01-23
2階の言うことはとても理にかなっている。 あなたの最小使用量はいくらですか?もし1つのタワーに統合すると、そのタワーの最小負荷はいくらになるでしょうか?
Reply #42016-01-23
まず、ご自身の運転条件とポンプの重要性を見て、流量に変化はありますか? 通常は1台使用し1台を予備として置き、経済性と運用の安全性の両立を図ります。 省エネだけを考えれば、予備ポンプは使わず、運転中のポンプを1台だけにすればよい。 2台で1台を予備とする構成にすると、運用コストは1台で1台を予備とする場合よりやや高くなりますが、負荷条件が変動し多様な運用状況に適しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.