石油化学規制 液態アンモニアタンクの防火間隔はどのように考慮するか
Thread Content
あるプロジェクトは石油化学規制に基づいて設計されており、50m3の液アンモニアタンクが2基設置されています。石油化学規制では、液アンモニアタンクと他の施設との間の防火距離について明確な規定がありません。皆さんはどう思いますか?乙種ガス、沸点が45℃未満の甲種液体、または液化炭化水素として扱うことで実際に運用した経験はありますか?液態アンモニア貯蔵タンクエリア 備考
住宅地、公共福祉施設、村 100
隣接する工場(囲壁) 50
**鉄道(中心線) 45
工場外の企業用鉄道(中心線) 35
**または工業地帯の鉄道編成場(中心線または建物) 45
工場外の道路 20
変電所(囲壁) 50
高圧送電線路(中心線) 塔の高さの1.5倍
I、II級**高圧通信線路(中心線) 40
航行可能な川や海辺 20
液態アンモニア貯蔵タンクの容量が1000m³から5000m³の場合
荷役ステーション 工程装置(機器、生産用建屋や倉庫)
甲 25 25
乙 20 20
丙 15 15
工場全体にとって重要な施設 30 30
明火や火花が発生する場所 30 25
地上にある可燃性液体の貯蔵タンク
甲a、乙類の固定式タンク 容量>5000m³の場合 30 30
容量>1000m³から5000m³の場合 25 25
容量>500m³から1000m³の場合 20 20
容量≤500m³の場合、または横型タンクの場合 15 15
浮頂式タンクや丙類の固定式タンク
容量>5000m³の場合 20 20
容量>1000m³から5000m³の場合 15 15
容量>500m³から1000m³の場合 10 12
容量≤500m³の場合、または横型タンクの場合 8 10
液化炭化水素の貯蔵タンク
全圧式貯蔵タンク 容量>1000m³の場合 40 40
容量>100m³から1000m³の場合 30 35
容量≤100m³の場合 25 30
全冷凍式貯蔵 40 40
可燃性ガスの貯蔵タンク 容量>1000m³から5000m³の場合 15
液化炭化水素および甲a、乙類の液体の場合
埠頭での荷役エリア 25 25
自動車による荷役ステーション 15 15
鉄道による荷役施設やタンク洗浄ステーション 20 20
充填ステーション 液化炭化水素の場合 20
甲a、乙類の液体や可燃性助燃ガスの場合 15
甲類の物品を保管する倉庫や堆積場 20
タンクエリア内の甲、乙類のポンプやポンプ室(鉛添加や添加剤を扱う施設、専用の配電室を含む) 15
汚水処理場(蓋のない油分除去槽) 25
鉄道の軌道(中心線)、原材料や製品を運ぶ道路(道路の端) 10(二次道路との間隔は5.0m以上必要)
可燃性液体を運ぶ可能性のある高架式のたいまつ(たいまつの中心点) 90
工場の囲壁の中心線 10