計器の取り扱いを始めたばかりで、多くの原理や故障対処についてはまだ不十分です。ここで私が遭遇した問題について説明します。装置には2つの液面計があり、1つは正常に表示されますが、もう1つは最小値しか表示されません。配線の断線ではありません。また、現場の計器には警報メッセージが表示され、電源を切ると数分間は正常に動作しますが、その後再び警報メッセージが出ます。
これは午前中のことで、午後にも再び停電があり、正常に表示されたのは24時間も経たないうちに、同じ問題が発生しました。停電後は再び正常になり、現在は数時間経過しており、引き続き観察中です
オーナーさんはどのメーカーの液面計を使っているのかわかりませんが、こちらで使っているK-TEKの液面計についてお話ししましょう。 1、画面に液面が満杯または空の状態が表示された場合、まず操作を行ってタンクが満杯か空かを確認します(ただし、通常は操作側から工程が正常であるとの連絡があります)。K-TEKはオーバースケールまたは故障時に4mAまたは21mAを出力し、これは計器のジャンパー設定で自分で行う必要があります。フロートを隔離し、液面を排出した後、水道管を接続してフロート内に水を注ぎます。その際、測定値が変化するかどうかを確認します。満杯まで水を入れてみて、測定値が正しければ、その計器は正常であるということになります。私がこれを試してみたところ、空の缶と満タンの缶のどちらで操作しても、計器には何の影響もありませんでした。へへ、事実の前ではどうしようもなく頑なになるんだな。 2、電源を切った後に電源を入れると、しばらくは正常に動作するか、液面表示が上下に跳ねる。k-tekの場合は、小さな一字ネジドライバーを使って表示部のしきい値電圧を調整し、上げると通常は正常になります。 個人的見解であり、参考までに。
計器のヘッドまたはトランスミッターの性能が悪いと思われます。このように状態が不安定な故障は調査が難しいので、まずはヘッドを交換してみて、それでもダメならトランスミッターを交換してください。
LC3144LDシリーズの、2台の液面計で、もう1台はかなり正確で実際に液面が測定できるのですが、この1台は最初から低めの値を示しています
時計の表面を見ても調整できるものは何もなく、475は通信できるけど意味がわからない:(、現在は1日以上正常に動いている
現在は普通に1日以上経っており、トランスミッターはなく、計器の表示部だけです
ドイツのFOXBORO製のフロート式液面計でしょうか。装置の液面が満杯になると最小値を示して警報が出、液面が下がっても元に戻りません
はい、液が満杯というわけではありません。おそらくセーフガードに問題があるのでしょう。セーフガードを交換してからは、しばらく問題は発生していません。ただし、液面センサーがないにもかかわらず断線警報が発生した機器があり、現場で電源を切ってリセットすると正常に戻ったため、現在観察中です
私も同様の問題に遭遇しました。ヘッダーに「critical error: sys offset error value=2.431」と表示され、故障時には出力が最大値になりますが、電源を切ってリセットすると正常に戻ります。数時間経つと再び同じような故障が発生します。手元に資料がなく、どう対処していいか分かりません。同じような経験をされた方はいますか?