金属管フロート式流量計の現場修理

2015-10-11View Original

Thread Content

しばらく海川化工フォーラムに来ていなかったので、最近また見に来ました。最近、天津の現場で顧客から、金属製のフロート式流量計について、電流信号の出力が正常でないとの報告がありました。現場の計器の液晶表示は正常でしたが、工場に持ち帰って修理を行っても、故障は解消されませんでした。現場に到着すると、現場スタッフによると、その計器はDCS上で70%以上が正常に表示されていたが、バルブを閉じてもDCS上の値はゼロに戻らず、依然として60%の流量があった。設置してから今まで、一度も正常に動作したことがないとのことだった。現場検証の結果、計器のバルブを閉じた後、針と液晶画面の表示はどちらもゼロ点を示し、マルチメーターで回路電流を測定すると13.6mAであった。現場の計器では、これは計器自体の回路基板の故障だと判断されている。現場の電源を切り、計測器で電力を供給したところ、回路電流は正常であった。これにより、現場の電源供給の問題と判断される。中央制御室に到着した後、そのポイントの計器を正常に表示されるポイントに接続したが、故障は依然として存在し、電源に問題はないと判断された。テスターを使ってケーブルの絶縁強度を測定すると、正極対地間の抵抗値は非常に小さいが、マルチメーターでは測定できない。これにより、回路の絶縁が悪いと判断される。
Reply #22015-10-11
段階的に不具合の原因を特定し、万全を期す。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.