2015-11-28View Original

Thread Content

本安(EXid)機器と非本安機器を接続する通信線には絶縁が必要ですか。規範上、具体的な規定はありますか?
Reply #22015-11-28
まず、EXidのような本安はなく、EXiaとEXibのみです。本安と非本安は一般的には互いに隔離されることが求められますが、実際の工事ではそれを実現するのは難しいです。弱電であれば、本安と非本安を一緒に設置しても問題ありません。
Reply #32015-11-29
おそらく、あなたが指しているのは、防爆ケースを持つ計器で、内部に通信ポートがあり、通信は本安信号/回路の設計になっているものだと思います。制御室には通信用のセーフガードがあり、表示器側では通信線をオンラインで挿抜できる;安全ゲートを設けない場合、それは「非本安回路」です。 外側のスロットボックスでは、可能な限り「本安」ケーブルと「非本安」ケーブルの間隔を確保し、機器室に入ったらある程度妥協することにし、上階の意見に賛成です。 本安システムは非常に安全で、少なくとも理論上は、定められた基準が非常に厳しいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.