Давно не заходил на форум HaiChuan Chemical, недавно снова решил заглянуть. Недавно на объекте в Тяньцзине клиент сообщил о проблеме с расходомером с поплавком из металлической трубы: сигнал тока, поступающий от устройства, был ненормальным. ЖК-дисплей прибора работал нормально. После ремонта на заводе проблема так и не была устранена. При прибытии на место сотрудники, работавшие там, сообщили, что на панели DCS показатели устройства составляли более 70% от нормы. При закрытии клапана показатели на DCS не возвращались к нулю; скорость потока оставалась на уровне 60%. С момента установки устройство так и не функционировало нормально. В ходе осмотра на месте, после закрытия клапанов прибора, стрелки и ЖК-дисплей показывали значение ноль. С помощью мультиметра была измерена сила тока в цепи — 13,6 мА. По мнению оператора прибора, причиной является неисправность самой платы управления прибором. Отключить питание на месте, питать с помощью прибора — ток в цепи в норме. Таким образом, проблема определяется как проблема с источником питания на месте. После прибытия в центр управления данный пункт и приборы были подключены к нормальным точкам отображения, однако сбой остался; это позволило сделать вывод, что с электроснабжением всё в порядке. Для проверки прочности изоляции кабеля используется тестер изоляции; сопротивление между положительным проводом и землей очень низкое, но его невозможно измерить с помощью мультиметра. Следовательно, можно сделать вывод, что изоляция линии неудовлетворительная.