パルス信号、ステップ信号 空気圧縮機

2015-10-14View Original

Thread Content

こんにちは、うちの工場で使用している空気圧縮機のメーカーから説明を受けたとき、私はそこにいませんでした。設計上少し欠陥があり、故障で停止するたびに、空気圧縮機のキャビネット内にある2つの遠隔起動・停止用リレーを抜き差ししなければならず、そうしないと次に遠隔操作で起動・停止できなくなってしまいます。他の人の説明によると、DCSから来るのはパルス信号だが、圧縮機制御用のものはステップ信号を受け取るため、2つのリレーが追加されているそうだ。 質問ですが、エアコンプレッサーの排気温度が高くなってトリップするたびに、なぜ2つのリレーを抜き差ししなければならないのでしょうか?この問題を解決するための、もっと良い方法はありますか?
Reply #22015-10-14
この問題は、現場の資料がなければ、他の人には答えることができません。 もう21世紀なのに、わざわざ人がリレーを抜き差しするなんて、メーカーの社員は本当に愚かだ。
Reply #32015-10-15
メーカーはDCS側で変更した方が都合が良いと言っていましたが、DCSのメーカーが承諾しなかったので、この状態になりました。私は皆さんがDCS側でどのように変更するのかを聞きたいだけで、合理的な改善案をまとめるためです
Reply #42015-10-15
その2つのリレーはRSフリップフロップを構成し、セット端子に起動パルス信号を与えると、出力はステップ信号のまま保持される。しかし、RSフリップフロップがトリガーされた後にリセットするには、そのリセット端子にパルス信号を与える必要があります。おそらく、リセット信号が設定されていないためにRSフリップフロップがリセットできず、そのため手動で取り外して接点を切断状態に戻す必要があるのでしょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.