Thread Content
皆さん、こんにちは。L字型の三通空気用バルブで、シングルアクション式の空気駆動アクチュエータを使用しています。今、通気時のバルブの状態を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?アクチュエータを取り外して交換するのでしょうか?アクチュエーターは分解しやすいですか?専門家がいなくても改造できますか?助けてください、ありがとうございます!
前の図を見せましょう。図が見えなければ、どうやって知ることができるでしょうか
はっきり言えていません。一般的に、アクチュエータの交換は、一定の専門知識を持つ人材または調節弁メーカーによって行われる必要があります。
私も知りたいのですが、調節弁の故障状態の変更について、ライニングがある場合は現場では変更できないようですが、通常のステンレス鋼や炭素鋼製のシングルシート調節弁ではメーカーが現場で変更した例を見たことがあります。
安全の観点から、故障時のバルブの状態がどうあるべきかを明確にすることが重要です。空気駆動アクチュエータを変更する方法にはいくつかあり、その1つが吸気を上面から行い排気を下面から行うように変更する方法で、これにはメーカーによる対応する部品の提供が必要です。その2はDCSの設定を変更することで、一部のDCSシステムではAOポイントの出力に正逆出力の設定があります。例えば、以前は正出力で開度0%に対応して4mAだったものを、逆出力に変更すると開度0%に対応して20mAになり、これによってバルブの状態を切り替えることができます。やはり一言で言えば、まずは工程設備の作業員の安全を最優先にすることです。
正しく理解しているかわかりませんが、例えば3つの穴はそれぞれA、B、Cというコードで、Bが中央の穴(入口)で、AとCが出口です。現在はAとBは通気されておらず、CとBのみが通気されています。今、BとCは通気しないようにし、AとBのみが通気されるように変更したいということでしょうか?もしそうなら、現場で直接調整できます。アクチュエータをバルブ本体から外し、手動でバルブ芯を初期位置、つまりCとBが通気される状態に回し、90度回すとAとBが通気されます。その後、再びアクチュエータを取り付ければよいのです。
アクチュエータは反時計回りに回転し、手動でバルブコアを調整した後は、この効果を得るために時計回りに回転させる必要があります
アクチュエータを取り外し、90°回転させてから、再び取り付けます。
卤煮とは、気を閉じるのを開くに変えること、あるいは開くのを閉じるに変えることか
その通りです。これをどう変更すればいいですか?助けてください
まず、ご使用のアクチュエータの型番を確認する必要があります。例えば、古いタイプのHAヘッドの場合は、アクチュエータのプッシュロッドを交換する必要があります。なぜなら、オン式とオフ式のアクチュエータではプッシュロッドの長さが異なるからです。VAヘッドやフィッシャー製の場合は、アクチュエータの内部を分解して方向切り替えを行う必要があります。HAおよび通常のVAヘッドでは、必ず予圧機能があるかどうかに注意してください。予圧機能がある場合は、必ず長いネジを使って予圧を解除しなければならず、そうしないと怪我をする危険があります。フィッシャーの場合は、予圧は気にする必要がなく、彼の予圧は支持架の底部から力が逃げていくのだ。作用方向を変更する際には、作用方式が変わるためにスプリングを交換する必要があるかどうかも考慮しなければならない。スプリングのストロークが十分かどうかということだ。これは機器側からのアプローチに過ぎず、他にも方向転換の方法があります。スマートポジショナーでの切り替えや、中央制御室での切り替えなど、何が必要かによります。もし必要なら、写真を送ってくれれば見せてあげます。私のメールアドレスはwyhb@vip.sina.comです