Датчик расхода на входе совмещенного компрессора представляет собой трансмиттер расхода с измерением разницы давлений. Зимой погрешность измерений оказывается велика, значения расхода сильно занижены. Клапаны, предотвращающие возникновение атмосферических колебаний, не могут быть полностью закрыты, в результате чего увеличивается расход пара среднего давления. После каждой процедуры обработки осуществляется слив воды с положительной и отрицательной стороны; после этого значения расхода становятся близкими к значениям, получаемым с предыдущим датчиком. Клапан защиты от сузилия полностью закрыт, но в процессе работы его положение постепенно ухудшается, и клапан защиты от сузилия автоматически начинает постепенно открываться. Зимой это приходится делать примерно раз или два в неделю, что создает опасность для безопасности и мешает непрерывному производству. Попрошу более опытных коллег посоветовать, как с этим разобраться? Нагрев подключен! ! ! !
Уже установлена система теплообеспечения, что говорит о том, что система не замерзла. После слива загрязнений показатели остались в норме, что свидетельствует о правильной работе расходомера. Я думаю, что проблема может заключаться в том, что трубопровод низкого давления не полностью проходим. После слива загрязнений он стал проходимым, но вскоре снова заблокировался. Необходимо снять трубу для измерения давления и тщательно её проверить.
Скажите, какой нагреватель использует автор поста? Если используется паровое обогревание, попробуйте заменить его электрическим обогревателем.
Измеряется пар? Какая температура? Какой дроссельный элемент, и каков направление установки? Расходомер работает нормально, но почему кажется, что проблема связана с конденсатом?
Необходимо четко указать, поток какой среды измеряется
1. В трубах с положительным давлением наблюдается медленное засорение; 2. Проверьте, не прилегает ли тепловая трубка к трубе с положительным давлением, что приводит к испарению конденсата и снижению значений данных ;
Насколько я понимаю, поскольку у компрессора обычно есть резервуар для впуска газа, грязь вряд ли попадает в основной канал компрессора (то есть в трубку для измерения разницы давлений). Основной проблемой, скорее всего, является конденсат. Спросите у специалистов по технологии: при таком давлении какова будет «точка росы» смеси газов? Если температура значительно выше температуры окружающей среды (например, 50 градусов), это означает, что вещество при температуре окружающей среды легко конденсируется. Вы также можете использовать другие датчики давления/разницы давлений для того же вещества (уровень/давление в резервуаре для всасывания), чтобы проверить, вытекает ли конденсат. Кстати, летом бывают такие большие отклонения? Теплообеспечение необходимо; трансмиттер желательно устанавливать выше точки измерения давления, чтобы обеспечить возврат конденсата в главную трубу. Если передатчик уже на месте и его нельзя легко сместить, можно рассмотреть возможность заполнения трубопровода для передачи давления изоляционной жидкостью и использования тройника. @жиагуоюнь