Каковы последствия подключения взрывозащищенного прибора к барьеру безопасности?

2015-10-18View Original

Thread Content

Во взрывозащищенном приборе используется искробезопасная кабельная передача, а в РСУ используется защитный барьер. Каково влияние этой связи?
Reply #22015-10-18
Не это ли именно необходимая проводка для приборов во взрывобезопасных зонах?
Reply #32015-10-18
Обычных кабелей будет достаточно, но используемые сейчас искробезопасные кабели увеличивают стоимость и уровень выше.
Reply #42015-10-18
Это просто приводит к потере защитного барьера и увеличению стоимости, не оказывая никакого другого воздействия.
Reply #52015-10-18
1. Что касается искробезопасных кабелей для взрывозащищенных приборов, то никаких проблем с техническими аспектами и эффектами фактического использования не возникает. Поскольку технические параметры искробезопасных сигнальных кабелей (термин «искробезопасные кабели» неточный) более строгие, требуемая индуктивность и емкость более строгие, чем у обычных кабелей. 2. Добавление защитных барьеров к взрывозащищенным приборам не имеет преимуществ, а имеет только недостатки. Искробезопасные приборы потребляют меньше энергии, а их собственные неисправности не приводят к воспламенению взрывоопасных газов. Барьер безопасности используется для ограничения энергии, подаваемой на прибор на объекте, чтобы энергии, передаваемой на объект, было недостаточно для воспламенения опасных газов, поэтому он является искробезопасным. Искробезопасные приборы должны быть оборудованы защитным барьером, иначе они не смогут образовать искробезопасную цепь. Но для взрывозащищенных приборов, когда сам прибор выходит из строя, возникающая энергия искры может воспламенить взрывоопасный газ. Однако, поскольку оболочка более тонкого инструмента достаточно прочная, внутренний взрыв не вытечет наружу и, таким образом, не приведет к детонации внешнего взрывчатого газа. Это механизм взрывозащищенных приборов для изоляции взрыва. Это показывает, что взрывозащищенные приборы не похожи на искробезопасные приборы. Энергия, необходимая для искробезопасных приборов, очень мала и относится к категории искробезопасных. Однако энергия, необходимая для взрывозащищенных приборов, должна быть больше, чем для искробезопасных приборов. Поскольку барьер безопасности имеет строгий верхний предел энергии, передаваемой на объект, после того, как взрывозащищенный прибор добавляет барьер безопасности в контур, из-за ограничений по энергии взрывозащищенный прибор может не работать должным образом из-за недостаточной энергии! Это скрытая опасность. Некоторым взрывозащищенным приборам может потребоваться очень мало энергии. Установка барьера безопасности может не повлиять на это. Однако это не означает, что все взрывозащищенные приборы не будут иметь проблем, если будет добавлен барьер безопасности. Просто оригинальному постеру повезло и никаких проблем не возникло. 3. Во взрывозащищенный прибор добавлен защитный барьер. С точки зрения анализа неисправностей добавляется ссылка, и интенсивность отказов всей схемы также увеличивается, поэтому нет никаких преимуществ, а есть только недостатки. Таким образом, арендодателю настоятельно рекомендуется убрать защитное ограждение!
Reply #62015-10-18
Хотя используется защитный барьер, проводка этого взрывозащищенного прибора представляет собой «неискробезопасную цепь» и ее следует прокладывать вместе с «искробезопасными» линиями (или использовать многожильные кабели). Пусковое напряжение большинства передатчиков составляет около 11 В, а выходное напряжение барьера безопасности AI составляет 16 В при полной нагрузке. Его также можно использовать в паре. Обратите внимание, что некоторые древние взрывозащищенные передатчики имеют пусковое напряжение более 18 В, и лампочки не могут загореться. худшие последствия: Вы использовали синий кабель (синий — символ искробезопасности). Обслуживающий персонал подумал, что «искробезопасная» линия была подключена и отключена при включенном питании. Однако передатчик не был искробезопасным, и случайно искра воспламенила газ. . . . :Вопрос: Я понимаю, что вы говорите о теме «теоретических исследований». При его использовании на практике, помимо того, что проводку на объекте нельзя смешивать с «реальной искробезопасной цепью», проводку в шкафу необходимо еще разделить на проводные желоба, поскольку вы не являетесь искробезопасными линиями, а так называемый барьер безопасности по сути используется как «изолятор» и должен располагаться отдельно от барьера безопасности. Это перевесит выгоду и вызовет проблемы. @Цзягоюнь
Reply #72015-10-19
Пустая трата денег, не используйте огнестойкие и искробезопасные изолирующие барьеры. Не является ли использование взрывозащищенных расточительным? ,
Reply #82015-10-20
Лучше не смешивать и использовать их неправильно. Легко вызвать выход из строя барьера искробезопасности
Reply #92015-10-20
Я ничего не сказал, просто пересел на скамейку и тихо слушал.
Reply #102015-10-23
После добавления защитного барьера в цепь взрывозащищенного прибора из-за ограничений по энергии взрывозащищенный прибор может работать неправильно из-за недостаточного напряжения и тока.
Reply #112015-11-04
Поскольку барьер безопасности имеет ограниченную энергию, возможно, что источник питания барьера безопасности не сможет привести в движение взрывозащищенный прибор. Кроме того, он не может обеспечить взрывозащищенный эффект.
Reply #122015-11-04
Я не понимаю, почему взрывозащищенные приборы должны быть оборудованы барьером безопасности? Поскольку взрывозащищенные приборы имеют двухпроводную, трехпроводную или четырехпроводную систему, где добавляется барьер безопасности? Кто просил вас добавить барьер безопасности? Барьеры безопасности используются в искробезопасных цепях для ограничения энергии и обеспечения соответствия цепи требованиям искробезопасности. Если это двухпроводной взрывозащищенный прибор, это означает, что требования к мощности этого прибора не могут соответствовать ограничениям искробезопасного счетчика. В этом случае добавление защитного барьера может привести к недостаточному напряжению в цепи, и счетчик может не запуститься нормально. Если это взрывозащищенный счетчик с питанием от сети переменного тока, добавьте в сигнальный контур защитный барьер. Если сопротивление на приемном конце не совпадает, это может привести к отклонению измеренного значения. Однако учтите, что некоторые взрывозащищенные приборы могут использовать искробезопасный выходной сигнал. В этом случае необходимо добавить барьер безопасности на стороне РСУ.
Reply #132015-12-10
Во взрывозащищенных приборах для защиты кабелей должны использоваться взрывозащищенные оцинкованные трубы. Если это сделать, то с точки зрения безопасности проблем не будет! Что касается того, что старшие братья сказали раньше:: 1. Повышенная стоимость, 2. Добавлен еще один дефект, 3. Проблема с управляемостью (если ее можно использовать, значит, проблем с водителем нет) – все это правильные ответы!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.