У меня насос трехфазный мощностью 5,5 кВт, с прямым запуском. Из-за определенных причин теперь установлен автомат C20 и контактор мощностью до 5,5 кВт (BC7-30-10). Кабели — трехжильные, сечением 2,5 мм². Сейчас вносить изменения сложно. Если оставить все как есть, то, наверное, проблем не будет?
1. При выборе контактора не нужно учитывать ток запуска; достаточно, чтобы номинальный ток соответствовал требованиям. Теоретически для мощности 5,5 кВт подходит контактор с переменным током с током 12 А и выше, за исключением случаев, когда требуется частый запуск и остановка оборудования; 2. При выборе выключателя необходимо учитывать возможность его работы при пусковом токе. Рекомендуется заменить выключатель C20 на D20 или D16. Конечно, можно также проверить, будет ли выключатель отключаться при пуске оборудования; если он не отключается, то использование такого выключателя не представляет проблем ; 3. Для двигателей мощностью 5,5 кВт использование провода с площадью поперечного сечения 2,5 кв. мм — это нормально.
1. Номинальный ток двигателя составляет примерно 10 А. Провод из поливинилхлорида с площадью поперечного сечения 2,5 мм² может выдерживать ток в 15 А при прокладке в воздухе. Все должно быть в порядке. 2. Если расстояние между линиями велико, желательно повысить класс, что способствует более успешному запуску двигателя ; Кроме того, если двигатель запускается довольно часто, также следует увеличить класс на один уровень. 3. Ток отключения автоматического выключателя при длительной работе не должен превышать нагрузочную способность кабеля.
Поскольку устройство срочно нужно, и в краткосрочной перспективе невозможно найти подходящую замену, сейчас главное — выяснить, не приведёт ли это к отключению электропитания и сбоям в производстве. Если этого не произойдёт, можно будет быть спокойными