なぜ一部のアナログ入力カードは外部配線が切断されると最大値を表示し、別のカードは配線が切れると対応するアナログ値が最小値を表示するのでしょうか??
Reply #22015-10-19
回路の線が短くなっている場合は最小値になると覚えています。コード値は-32768です。ただ、一部のカードハードウェアの属性で設定できるようです。
Reply #32015-10-19
抵抗信号、断線時、抵抗が最大
Reply #42015-10-19
抵抗カードじゃなくて、4-20mA信号を受信するカードだよ
Reply #52015-10-19
回路が切断されています。ハードウェアの設定を調整することで、マッサージ強度を最大または最小にできるということですか??
Reply #62015-10-20
最大値または最小値は、工程要件によって決定されます!
Reply #72015-10-20
最後の瞬間に出力された値だと思いますが、必ずしも最大や最小とは限らないでしょう
Reply #82015-10-20
これは切断後の表示結果で、DCSソフトウェア内で設定されます。最大値、最小値、または変更しないことも選択できます。
Reply #92015-10-22
投稿者さん、この問題については、切断時に最大値が必要なのか最小値が必要なのかという点が重要で、それはあなたの警報や安全上の要件に関連しています。他のは設定の問題ですね。
Reply #102015-10-25
シーメンスのPLCで、DCSではありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.