配電室の隣に高温炉を設計し、壁体を中空レンガ壁にすることは可能でしょうか?

2016-05-17View Original

Thread Content

高温度炉を配電室の隣に設計し、壁は中空レンガ壁で、高温度炉は1600℃であり、断熱層がある。現場の気温は30℃以上で、配電室の総容量は600KWです。配電室の入口の一つが高温炉に面していますが、この設計は適切でしょうか?後期の運用は安全ですか?師匠にご指導を賜りたく存じます。
Reply #22016-05-17
これについては最新の防火規則を確認してください。本来ならこの温度は室温とほぼ同じで、配電室の総容量もそれほど大きくないため、家が広ければ放熱の問題は全く心配する必要ありません。 電気ストーブ、コールストーブ、ガスストーブを使っていますか?もし高温炉エリアが防爆エリアに該当する場合は、配電室と高温炉を防爆壁で仕切る必要がある
Reply #32016-05-17
師匠のご指摘、ありがとうございます。この炉からは可燃性ガスである水素が漏れている可能性があります。配電室は比較的広々としていますが、室内の温度が非常に高く、オフィスの温度をはるかに上回っています。そのため、人は長時間そばにいることができず、炉の近くにいると短時間で汗だくになり、頬が焼けるような感覚に襲われます。
Reply #42016-05-17
水素はIIC型の防爆が必要で、危険度が高いです。まず防火規則を確認し、防火間隔を見てみましょう。配電室では主に防爆と放熱の問題を考慮する必要があり、これら二つの問題を解決すれば問題ありません。
Reply #52016-05-17
師匠のご指導、ありがとうございます。火規とは建築の防火に関する規範ですか?やはり言われている建規のことですか?
Reply #62016-05-18
GB 50016-2014「建築物の防火設計規範」。可能であれば、自分の業界に合った専門的な防火規範がないか探してみるとよいでしょう。もしそのような規範がなければ、この規範を参考にすることができます。
Reply #72016-05-18
これはあまり実現可能だとは思えません。高温炉では水素が漏れ出す可能性がありますし、配電室とボイラー室の間には必ず防爆壁を設置する必要があります。あなたが言う中空の壁など絶対にダメです。それに、配電室からボイラー室へ扉でつなぐことも許されていません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.