同一の運転条件における制御バルブでは、DCSによっては5%の目盛り未満では開と表示されないものもあれば、10%未満では開と表示されないものもある。このような問題が発生する原因は何でしょうか?どう調整する?また、目盛りでバルブの開き具合を表示するのは難しいのでしょうか?
Reply #22015-10-19
出力圧力を見てみましょう。時には5%のバルブ位置は検知しにくいことがあります。 もし5%と10%の場合で、25%、50%、75%、100%といった他の値はすべて正常なら、起動圧力が低すぎる可能性があります;またはカード;またはバルブの位置が正しくない場合は、調整を検討してみてください
Reply #32015-10-20
問題がはっきりしていません。DCSでは、バルブの開度に基づいてバルブの開閉位置を定義できます。あなたが言う目盛りでバルブが開いているというのは、バルブの開度のことですか?これらは難しくありません。バルブが調節バルブで、開度のフィードバックがDCSに行けばよいのです。
Reply #42015-10-20
こちらの石炭化学プラントでは、工程上の統一基準として、開度が5%未満の場合はバルブを完全に閉じた状態として表示することになっています。実際、通常の運転状態で、かつ初期段階でバルブの選定が適切であれば、バルブの開度は一般的に30%~70%であるべきです。 現場にバルブ位置変換器があれば、バルブの実際の開度を表示できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.