Слишком большой объем вытяжки у локатора DVC6200?

2015-10-20View Original

Thread Content

У изолятора DVC6200 отверстие для выпуска воздуха постоянно выделяет воздух, независимо от того, работает ли он или нет. Кто-нибудь из опытных специалистов сталкивался с подобной проблемой? Локатор на месте используется всего несколько дней.
Reply #22015-10-20
Слишком высокое давление в источнике воздуха?; Откройте крышку — вы увидите нержавеющую крышку с квадратным отверстием; внутри находится шестерня, её можно отрегулировать.
Reply #32015-10-20
Давление в источнике воздуха составляет всего 3 кг, зубчатые колеса также настроены. Подозреваю, что проблема в усилителе, но я никогда не ремонтировал такие усилители.
Reply #42015-10-20
Изменилось ли количество воздуха через вентиляционные отверстия при регулировке зубчатых колес?
Reply #52015-10-20
На клеммах есть два контакта для сброса на заводские настройки; после сброса все будет в порядке. Причина проблемы заключается в том, что в начале работы давление газа было слишком высоким, поэтому и возникла такая ситуация
Reply #62015-10-21
Пожалуйста, подробно объясните шаги восстановления к настройкам из заводской упаковки. Спасибо
Reply #72015-10-21
Можете ли вы сами починить усилитель 6200? ? ? Сомнения. . .
Reply #82015-10-21
Серии 6200 и 6000 имеют по четыре контакта: два для питания и два вспомогательных. Я действительно не помню того, что говорилось на 5-м этаже, но если такая функция существует, то это может быть только обесточивание вспомогательных контактов.
Reply #92015-10-21
Вероятно, сломан усилитель — это изнашиваемая деталь. Также возможна проблема с входным/выходным устройством; его тоже можно заменить и попробовать. У меня есть запчасти, могу уточнить информацию :)
Reply #102015-10-22
Пришлите информацию о вашей компании. У меня часто возникают ситуации, когда нужно ремонтировать такие устройства, как позиционеры. Электронная почта: liping12345a@hotmail.com
Reply #112015-10-24
Если возможно, попробуйте заменить ту стальную крышку на что-нибудь другое

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.