Опишите процедуру запуска системы циркуляционной воды?
Thread Content
Опишите процедуру запуска системы циркуляционной воды?1. Проверка охлаждающей башни, резервуаров для воды и связанных с ними устройств
1) Убедиться в том, что распылители для распределения воды, наполнитель и устройства для сбора воды в охлаждающей башне находятся в исправном состоянии; 2) Проверить и убедиться, что клапан сброса стоков в резервуаре охлаждающей башни закрыт ; 3) Проверить и убедиться, что клапан обратного потока циркуляционного холодильного насоса закрыт ; 4) Проверить и убедиться, что все верхние клапаны охлаждающей башни закрыты ; 5) Подтвердить закрытие всех клапанов подачи воды в бассейн с холодной водой ; 6) Проверить, свободно ли работает коллектор для сброса сточных вод ; 7) Проверить и убедиться, что вентилятор в хорошем состоянии и готов к использованию ; 8) Внутренняя/подтверждение: приборы в порядке, готовы к использованию ; 9) Проверить и убедиться в нормальной работе системы очистки воды. 2. Проверка циркуляционных насосов холодной воды, насосов для перекачки сточных вод и связанных с ними устройств. 1) Убедиться, что муфты установлены корректно ; 2) Проверить, что защитный кожух установлен корректно ; 3) Проверить, что механическая часть насоса, приборы и электрическая часть находятся в исправном состоянии ; 4) Проверить, что смазка на насосе холодной воды в порядке ; 5) Проверить, что у водяного насоса надежная герметизация ; 6) Подтвердить, что предохранительный кран дренажной насоса установлен корректно ; 7) Проверить, что клапан на выходе насоса холодной воды работает исправно, и закрыть его ; 8) Полностью открыть клапан входа холодного водяного насоса ; 9) Проверить, что манометр на выходе насоса холодной воды в порядке ; 10) Проверить, что все насосы для перекачки сточных вод находятся в исправном состоянии и готовы к использованию ; 11) Провести вращение насоса холодной воды на 3–5 оборотов, чтобы убедиться в его плавном вращении без заеданий. 3. Проверка системы фильтров с песчаным фильтром и связанных с ней устройств. 1) Убедиться, что клапаны для подачи воды в фильтры с песчаным фильтром работают исправно и находятся в закрытом состоянии ; 2) Проверить, что клапаны воздушной системы фильтра песчаного фильтра работают исправно и находятся в закрытом состоянии ; 3) Подтвердить, что клапан сброса осадка фильтра песчаного фильтра закрыт ; 4) Проверить, что система подземной канализации свободна от препятствий. 4. Проверьте работу системы и состояние всех клапанов, а также сделайте соответствующие записи. 1) Убедитесь в состоянии открытия/закрытия каждого клапана ; 2) Проверить, что процесс начала работ идет без проблем. 5. Оборудование для добавления химикатов и вспомогательные устройства находятся в рабочем состоянии; имеется достаточное количество химикатов для обработки воды. 1) Проверено, что резервуары для хранения химикатов находятся в исправном состоянии ; 2) Подтвердить, что насос для добавления реагента в порядке и готов к использованию ; 3) Проверить правильность процедуры добавления реагента ; 4) Подтверждение нормальной работы системы управления добавлением реагента ; 5) Проверить наличие всех лекарственных средств. 6. Проверка резервуаров для сбора сточных вод и связанных с ними устройств. 1) Убедиться, что процессы поступления и выведения сточных вод в резервуарах для циркулирующей воды и бытовых сточных вод осуществляются правильно ; 2) Проверить, что насосы для перекачки производственных сточных вод и бытовых сточных вод находятся в исправном состоянии и готовы к использованию. II. Запуск насосов для циркуляции холодной воды 1) Проверить, что уровень жидкости в резервуаре с холодной водой находится в предусмотренных пределах ; 2) Провести подготовительные работы перед запуском центробежного насоса ; 3) Подтверждение приказа о начале работ ; 4) Подтвердить подачу питания на двигатель, наличие условий для запуска ; 5) Поверните колесо 3–5 раз — оно должно вращаться плавно без заеданий ; 6) Нажмите кнопку запуска двигателя ; 7) После того, как показания манометра на выходе стабилизируются, откройте ручной выходной клапан ; 8) Выпускной клапан следует открывать медленно, регулируя давление на выходе насоса, одновременно контролируя изменения тока и давления ; 9) Регулируйте давление в сети на уровне 0,40–0,45 МПа (Примечание: это нормальное давление во время производственной деятельности; при промывке водой оно должно быть немного выше) ; 10) Подтверждение, что ток двигателя меньше номинального значения ; 11) При турбидности циркулирующей воды, полученной в результате лабораторного анализа, ≤10 NTU прекратить процедуру замены. III. Работа вентилятора охлаждающей башни 1) Проверка наличия условий для запуска вентилятора ; 2) Подтвердить подачу питания на двигатель, наличие условий для запуска ; 3) Постепенно откройте клапан подачи воды в охлаждающую башню, закройте клапан на низком уровне в бассейне башни ; 4) Следите за изменениями давления в сети и своевременно свяжитесь с операторами на площадке ; 5) Регулировка степени открытия для обеспечения равномерного распределения воды ; 6) Контроль давления подачи воды и давления возврата воды в пределах установленных показателей ; 7) Определение степени открытия клапана на верхней башне на основе давления возвращающейся воды ; 8) Определение необходимости включения вентилятора в зависимости от температуры холодной воды ; 9) Уровень жидкости в холодильнике поддерживается в установленных пределах. IV. Очистка воды 1) Ввод в эксплуатацию теплообменника для мониторинга ; 2) Ввод в эксплуатацию устройства для автоматической подачи реагентов ; 3) Введение в эксплуатацию устройства для автоматической дезинфекции. V. Работа оборудования для фильтрации на периферии 1) Проверить, что процесс фильтрации циркулирующей воды осуществляется правильно ; 2) Постепенно откройте клапан подачи воды в фильтр песчаного фильтра и клапан воздушного канала ; 3) Установите положение клапана подачи воды в нормальное. VI. Подтверждение окончательного состояния 1) Насос работает нормально, все параметры находятся в допустимых пределах ; 2) Давление в сети труб для циркуляции холодной воды: 0,40–0,45 МПа ; 3) Температура холодной воды ≤32℃ ; 4) Уровень жидкости в резервуарах с холодной водой и сточными водами должен находиться в установленных пределах ; 5) Фильтр песчаного типа работает нормально.