Контроль показателей теплопроводящей жидкости

2015-10-20View Original

Thread Content

Как следует оценивать показатели теплоносителя, используемого для теплообмена? Включая новые стандарты масла, а также контроль качества масла в процессе использования. На какие данные следует опираться для определения срока замены масла?
Reply #22015-10-20
С теплопередающим маслом обычно почти не бывает проблем. У нас анализ проводится раз в 3 месяца, и за три года работы проблем не возникало. 1. Вязкость: Изменения вязкости обычно свидетельствуют о загрязнении теплоносителя в системе, а также о степени термического разложения и окислительного разрушения. Когда скорость изменения превышает 15%, это должно вызывать беспокойство. 2. Температура вспышки: Изменения температуры вспышки свидетельствуют о образовании в системе веществ с низкой температурой кипения; при скорости изменения, превышающей 20%, это требует внимания. 3. Кислотность: Изменение кислотности свидетельствует о загрязнении или окислении жидкости для теплопередачи в системе. При достижении кислотности уровня 0,5 мг KOH/г необходимо обратить на это внимание. 4. Углеродный остаток: увеличение уровня углеродного остатка обычно свидетельствует о наличии грязи, коррозийных веществ, серьезной окислимости или интенсивного разложения. Когда его уровень достигает 1,5%, это требует внимания. После получения результатов тестирования, если все показатели находятся в допустимых пределах, это означает, что жидкость для теплопередачи функционирует нормально ; Если один или несколько параметров выходят за допустимые значения, следует рассмотреть возможность принятия мер по частичной или полной замене теплоносителя с целью восстановления его нормального состояния.
Reply #32016-01-10
Ответ сверху был очень профессиональным: критериями для признания продукта негодным являются высокая вязкость, температура вспышки, значение кислотности, количество остаточного углерода, а также уровень углерода, превышающий 1,5.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.